Der Siphon kann kein Kondensat ableiten. Die Falle reagiert längere Zeit nicht und die Oberflächentemperatur des Ventils sinkt. Dies ist ein Zustand, in dem die Falle nicht geöffnet werden kann. Die Ursache für diesen Fehler: 1. Der Filter oder die Rohrleitung sind durch Verunreinigungen und Diebesgut verstopft und das Kondenswasser kann nicht in den Kondensatableiter fließen. Schmutz in Filtern, Rohrleitungen und Ventilen muss gereinigt werden. 2. Wenn die Kondensatmenge, die der Siphon abgibt, sehr gering ist oder das Aktionsintervall extrem lang ist, muss er durch einen Siphon mit geringer Kapazität ersetzt werden. 3. Ableiter, die kein Kondensat ableiten, sind heiß und das Phänomen der Dampfblockierung wird durch Dampf oder Sekundärdampf verursacht. Sobald der Dampf kondensiert ist, verschwindet die Dampfblockade. Dies ist auf die unsachgemäße Installation des Kondensatableiters zurückzuführen. Es darf keine Stelle im Zulaufrohr vorhanden sein, an der sich Kondenswasser bilden kann. 4. Die Schwimmerkugel wird durch Wassereinwirkung beschädigt und kann durch einströmendes Wasser nicht schwimmen. Die Schwimmerkugel sollte durch eine neue ersetzt werden. 5. Zu viel Druck. Der Druck der Dampfausrüstung übersteigt den hohen Arbeitsdruck des Ableiters, sodass sich der Ableiter nicht öffnen kann. Tauschen Sie den Ableiter gegen einen höheren Arbeitsdruck aus oder passen Sie den Arbeitsdruck von Dampfgeräten an und verringern Sie ihn. 6. In der Spule des Warmwasserbereiters herrscht ein Vakuum, das die Entladung behindert. Installieren Sie einen Vakuumschalter zwischen Wärmetauscher und Wasserventil. Wie lässt sich das Versagen einer Falle beurteilen? Unterschiedliche Fallen haben unterschiedliche Beurteilungsmethoden. Einfache Methoden erfordern sehr professionelle Erfahrung. Natürlich gibt es viele professionelle Methoden für Fallen, die einiges an Ausrüstung erfordern. Da Sie gesagt haben, dass das Kondenswasser schwerwiegend ist, bedeutet das, dass der Siphon kein Wasser ableitet oder dass das Abflussvolumen geringer ist als die Menge des erzeugten Kondenswassers. Dies ist vor Ort leicht zu erkennen. Es gibt jedoch viele Gründe für schwere Wasserschläge. Es kann eine falsche Auswahl, eine falsche Installationsmethode, kein Filter vor dem Abscheider oder ein Ausfall des Filters sein, was zu einer Verstopfung des Abscheiders führen kann.