 费希尔阀门定位器在使用之前需要进行调试,那具体的调试步骤是什么样的呢?作为阀门定位器的供应商,便为大家总结了定位器的调试步骤,希望对大家有所帮助。  费希尔阀门定位器调试步骤:  ①打开定位器前盖,打开电源接线盒。  ②把稳定气源接入过滤减压阀并密封严紧。  ③区分正负输入端接好信号输入设备。  ④打开气源开关,向下调节调"0"旋钮,直至排气压力表指针不为0,然后反方向缓慢旋转调"0"旋钮,使压力表指针刚好处于0位置。  ⑤输入25%(8mA)、50%(12mA)、75%(16mA)信号,观察指针下降或者上升行程:  1、根据实际情况确定调节的程度,单次微调,边试边调。若单次行程不足刻度盘的1/4或过小,说明定位器量程过小,此时应调节量程调节旋钮先松开螺丝,然后调节下方的旋钮,向"+"方向调节方向。  2、若单次行程超过刻度盘的1/4,说明定位器量程过大,此时应调节量程调节旋钮先松开螺丝,然后调节下方的旋钮,向"—"方向调节。  ⑥每次调节量程调节旋钮后,重新进行试验,若实际行程与理论行程差距较小,则调节调"0"旋钮,使指针移动到对应的刻度上,再输入信号观察指针移动是否正确。若实际行程与理论行程差距仍然很大,则再调节量程调节旋钮。  以上为大家介绍了费希尔阀门定位器在调试时的详细步骤,后期大家在使用的时候,若是需要调试定位器可以按照以上步骤进行调试,这样就会避免出现错误,得出准确无误的数据。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.