L'année dernière, 3* La chaudière à vapeur saturée à lit fluidisé circulant de 45 tonnes/heure fuit souvent au niveau du coude du dernier étage de l'économiseur. En cas de fuite, le pH de l'eau de chaudière est faible, inférieur à 6,5. Quelle en est la raison ? Est-ce lié à l'eau d'alimentation de la chaudière ? Le pH de contrôle de l’eau d’alimentation de la chaudière est parfois inférieur à 7. La dernière fois que l'économiseur a été raccordé, c'était 32 * 3 remplacé par 32 * 4. Est-ce lié au rétrécissement du diamètre intérieur du tuyau ? groupe de discussion des gestionnaires
A quoi ressemble la fuite ? Corrosion côté eau ou corrosion côté fumées ? Je pense que le principal problème est la valeur du pH. Le changement de diamètre est quelque chose que nous rencontrons souvent et cela ne mènera pas directement au phénomène que vous avez mentionné.~
Cela peut être dû à un pH bas pendant une longue période.
L'eau de la chaudière est de l'eau dessalée + de l'eau chaude à 90 degrés. Si l'eau dessalée n'est pas additionnée d'ammoniaque, le pH est d'environ 6. Le pH est principalement ajusté en ajoutant de l'ammoniaque. Est-ce lié au fait que parfois l'ammoniac n'est pas ajouté à temps à l'eau dessalée ? L'eau chaude à 90 degrés est un condensat de vapeur, avec un pH généralement de 8 à 9.
Il ne s'agit pas d'un problème de réduction du diamètre du coude, mais la valeur du pH est acide, causée par la corrosion de la paroi interne de la conduite d'eau.
Il y a un problème avec notre dégazeur. La teneur en oxygène dans la chaudière est relativement élevée.