Thread Content
Une nouvelle usine chimique est équipée d'un four à chauffage électrique au mazout et de deux soupapes de sécurité. Le problème d’étalonnage n’a peut-être pas été entièrement pris en compte lors de la conception. Désormais, la chaudière ne peut pas s'arrêter pendant le fonctionnement et la soupape de sécurité est sur le point d'expirer. Que dois-je faire? Peut-on installer une vanne entre la soupape de sécurité et la chaudière ? Si elle peut être installée ultérieurement, quel type de vanne doit-on utiliser ? Dois-je informer le Bureau de contrôle de la qualité après l'avoir installé ? Y a-t-il quelqu'un qui a connu la vérification tardive des soupapes de sécurité ? S'il vous plaît donnez-moi quelques conseils, merci
Une vanne doit être ajoutée devant la soupape de sécurité qui fonctionne en continu pendant une longue période pour faciliter la détection en ligne. Choisissez simplement une vanne d'arrêt dont le matériau est conforme aux lois en matière de sécurité et dont la plage de fonctionnement en pression et en température est cohérente. Il est préférable de communiquer cela avec le service de test afin de ne pas affecter la production et de pouvoir le tester en ligne.
En plus des nouvelles installations, nos soupapes de sécurité sont toutes calibrées sur place. Vous pouvez bien communiquer avec le personnel d'inspection et venir sur le site pour inspection.
Quels types de vannes peuvent être installées ? Les robinets à soupape, les robinets-vannes, etc. sont-ils acceptables ?
Je viens de le voir en ligne plus tôt et je l'ai mentionné. Le leader n’en avait jamais entendu parler, alors il l’a rejeté. Combien facturez-vous habituellement en ligne ?
En principe, un étalonnage régulier des soupapes de sécurité à ressort à charge directe doit être effectué dans la salle d'étalonnage. S'il est difficile à démonter et à calibrer, un calibrage en salle de calibrage et un calibrage en ligne peuvent être effectués tous les deux cycles de calibrage. Toutefois, les soupapes de sécurité installées sur des récipients sous pression contenant des fluides toxiques, nocifs, inflammables ou explosifs ne sont pas autorisées à faire l'objet d'une vérification en ligne. La vérification en ligne doit être effectuée dans le but de garantir la sécurité du personnel et de la production. ; Les soupapes de sécurité à levier et les soupapes de sécurité à poids mort ne conviennent généralement pas à l'étalonnage dans la salle d'étalonnage. L'étalonnage en ligne n'est souvent pas un bon remède et les pièces d'usure de la valve doivent être remplacées à mesure qu'elles vieillissent. . . Impossible de mesurer la pression de réinsertion. . . Les soupapes de sécurité à ressort intégrées et les soupapes de sécurité pilotées sont également difficiles à manipuler. Il est également courant de mener des inspections RBI et d’organiser la supervision de la classification des risques. . . Après avoir trié les risques, encore faut-il les vérifier. . . Ceux qui font ces choses gagnent non seulement de l’argent, mais aussi le concept dans son ensemble. . . Cela ne peut vraiment pas résoudre le problème réel. C’est mon opinion personnelle d’arrêter ou non, et vous devez en supporter le risque. . . Tant que rien ne se passe. . . MDB, l'applicabilité des réglementations et normes actuelles est très faible, et les développeurs sont vagues et n'ont aucune responsabilité. . . Si quelque chose ne va pas, c'est votre seule responsabilité, :Q:shutup::dizzy:.
La chaudière s'est arrêtée et les canalisations ont été bouchées. Le patron ne vous laissera pas arrêter sauf circonstances particulières. Il n'y a aucun matériau dans la canalisation et la chaudière ne s'arrêtera pas même si la température et la pression diminuent. Je reconnais que les réglementations sont effectivement vagues et peu applicables.
Une vanne peut être ajoutée devant la soupape de sécurité, mais la vanne doit être complètement ouverte et scellée lorsque l'équipement est mis en service. Généralement, un robinet-vanne suffit.; Deux soupapes de sécurité peuvent être installées sur des équipements importants, si les périodes d'étalonnage sont incohérentes, cela garantira qu'au moins une soupape de sécurité fonctionne.
Cela ne semble pas fonctionner sur la chaudière, mais le récipient sous pression va bien.
MDB, l'applicabilité des réglementations et normes actuelles est très faible, et les développeurs sont vagues et n'ont aucune responsabilité. . . Si quelque chose arrive, c'est de votre entière responsabilité.
La soupape de sécurité est un accessoire de sécurité qui est soumis à des inspections obligatoires tous les ans, et il n'y a pas de prolongation de l'inspection (une utilisation tardive peut entraîner l'arrêt de l'équipement conformément à la nouvelle réglementation et une amende inférieure à 100 000 yuans peut être imposée).; Aucune vanne supplémentaire ne peut être installée entre la soupape de sécurité et la chaudière, mais des vannes de sécurité doubles peuvent être utilisées en alternance. ; Maintenant, la chaudière ne peut plus s'arrêter pendant qu'elle fonctionne ? ? S'il n'y a pas de chaudière de secours, la chaudière devra être arrêtée. ; Mais vous pouvez acheter à l'avance des soupapes de sécurité du même modèle, du même matériau et de la même pression, les soumettre d'abord pour inspection, puis arrêter le four pour les remplacer.
C'est vrai, nous effectuons actuellement une vérification sur place
Ce type d’entreprise donne la priorité à la production. Peu importe la façon dont vous brûlez la chaudière, du moment que cela ne s’arrête pas pour moi.
c'est! Si vous avez la chance d'être arrêté et demandé d'arrêter la production pour rectification, alors vous serez honnête ;P
jetez un oeil* * Dans cette situation, il vaut mieux être honnête.
Le bureau d'inspection spécial vous recommande désormais d'utiliser un jeu de soupape de sécurité et de manomètre et d'en préparer un.
Les sociétés de production réfléchissent aux problèmes de coûts. En raison des différences de quantité, de niveau de pression, de spécifications et de modèles, il est irréaliste pour les entreprises de disposer de réserves complètes (les fonds actuels sont fortement occupés) et ne peuvent obtenir qu'une sauvegarde partielle pour un remplacement périodique.
Les soupapes de sécurité de secours à froid coûtent cher. Afin de garantir que la soupape de sécurité puisse être calibrée dans les délais, c'est vraiment un problème. Je l'ai accepté par sécurité. Au nom de restrictions déraisonnables, oublions ça. Nos règles peuvent-elles être écrites de manière terre-à-terre et raisonnable ? ! maçons