La pression de conception d'un récipient sous pression est de 2,0 MPa, la pression de réglage de la soupape de sécurité est de 2,0 MPa et la pression de fonctionnement approuvée est également de 2,0 MPa. Ensuite, un BUG apparaîtra lorsque la pression atteint 2,0 MPa. Sauter ou ne pas sauter est une question. La soupape de sécurité se déclenchera à 2,0 MPa, de sorte que l'utilisateur reprochera à l'unité d'inspection un étalonnage inexact. La pression approuvée était inférieure à 2,0 MPa et l'utilisateur a déclaré avoir abaissé les paramètres de fonctionnement en privé. Il existe une autre situation dans laquelle la pression de conception est de 0,50 MPa et le fluide utilisé est de la vapeur, mais en utilisation réelle, elle doit atteindre 0,55 MPa. La soupape de sécurité était réglée à 0,60 MPa, mais l'Institut d'inspection spéciale a refusé de la lâcher, et elle se déclencherait à nouveau lorsqu'elle serait réglée à 0,50. Je suis allé voir l'entreprise de design pour modifier le design, mais l'entreprise de design n'était pas d'accord et m'a répondu que c'était le cas dans tout le pays. Une autre situation: L'ensemble du réacteur de l'atelier est contrôlé par la soupape de sécurité située sur la conduite principale de vapeur. La soupape de sécurité a une pression de réglage de 0,60 MPa, le réducteur de pression est réduit à 0,60 MPa et la pression de conception du réacteur est de 0,60 MPa. Lorsqu'il y a peu d'équipements à gaz, la soupape de sécurité se déclenche, le réducteur de pression tombe en panne et la pression dépasse 0,70 MPa. Problème de soupape de sécurité du groupe frigorifique: La conception nécessite une soupape de sécurité DN25, mais celle apportée par l'usine est DN20. Il y a une vanne d'arrêt en dessous qui a été modifiée de 25 mm à 20 mm. Dois-je contacter l'unité de conception ou l'unité de fabrication pour cela ? Comment a-t-on résolu cette situation ?
Ce message a été modifié pour la dernière fois par zjq1962 le 23/03/2018 à 16:29 1. La conception elle-même est fausse. La pression de service, la pression de conception et la pression de réglage prennent toutes une valeur numérique. Sans parler de la sécurité, peut-il encore fonctionner normalement ? Il doit être conforme aux dispositions de B.4.7 du GB150.1. 2. Pourquoi la pression de réglage dépasse-t-elle la pression de conception ? Si les conditions opératoires changent, nous ne pouvons communiquer qu'avec le concepteur. La pression de conception a augmenté et le calcul de résistance doit être réussi en premier, ce qui implique également le test de pression final. 3. La soupape de sécurité installée dans le système doit être conforme aux dispositions de l'article B3.3 du GB150.1.
Dans le premier cas, la pression de service réelle doit être inférieure à la pression de réglage de la soupape de sécurité. Dans le second cas, la pression de réglage peut dépasser la pression de conception, mais elle doit avoir la pression de service la plus élevée autorisée, sans dépasser l'une des deux. En fait, cette situation est un fonctionnement en surpression, et la solution est: Modifications de conception ou remplacement d’équipement. Ce dernier point ne pose en réalité aucun problème. La raison principale est que le réducteur de pression est facile à casser, ce qui est très gênant en utilisation réelle.