HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Alimentation 24 V CC pour équipements à sécurité intrinsèque

2018-05-28View Original

Thread Content

Un collègue étranger m'a acheté un capteur de pression intrinsèquement sûr. Il doit être connecté à une alimentation externe 24 V CC, puis émettre un signal 4-20 mA. Il est utilisé dans les zones dangereuses. La sortie du signal doit avoir une barrière d'isolation, mais ai-je besoin d'une alimentation 24 V CC ? J'ai demandé aux techniciens P+F et ils m'ont répondu que ce type n'existait pas. S'il vous plaît, aidez-moi !
Reply #22018-05-28
Un équipement intrinsèquement sûr doit être utilisé conjointement avec une barrière de sécurité. L’une consiste à limiter la tension de fonctionnement de l’équipement et l’autre à limiter le courant de fonctionnement. Si le courant ne traverse pas la barrière de sécurité, il n’atteindra pas le niveau de sécurité. Et le capteur de pression dont vous avez parlé est-il un capteur de charge ? Vous pouvez consulter Mettler Toledo, ils ont des alimentations intrinsèquement sûres, ce n'est pas un gros problème. J'ai été engagé dans le pesage et la mesure, et j'ai rencontré des cas au cours de cette formation.
Reply #32018-05-29
Il existe des alimentations 24 V à sécurité intrinsèque, mais l'alimentation 24 V ne peut-elle pas être transformée en un système à 2 fils ?
Reply #42018-05-30
Je ne comprends pas. Il n'existe que ce type de capteur à 4 fils. Il existe une option dans les informations du fabricant qui indique que cela peut être rendu rentable. Cependant, de nombreuses discussions ont lieu dans le forum sur la question de savoir si l'alimentation électrique peut être rendue rentable.
Reply #52018-05-30
En fait, je pense que c'est le cas. Si l'alimentation électrique elle-même ne se trouve pas dans une zone antidéflagrante, peu importe qu'elle soit intrinsèquement sûre ou antidéflagrante. Tant qu'il est isolé par une barrière de sécurité intrinsèquement sûre, l'alimentation électrique envoyée à l'instrument est limitée en énergie. Mais la question de savoir si ce courant est suffisant pour que l'instrument fonctionne correctement dépend de la conception de l'instrument.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.