Thread Content
Les réservoirs de stockage de fioul (pour le fioul caloporteur) et les réservoirs de fioul de haut niveau des chaudières à caloporteur organique (fours à fioul thermique) doivent-ils être isolés ? Il y a quelques jours, une personne venue inspecter la chaudière dans notre entreprise nous a demandé de retirer l'isolation de ces deux équipements. Ils ont dit que l'isolation n'était pas autorisée. Quelqu'un a-t-il des informations pertinentes ? S'il vous plaît partagez-le. Merci:)
Ce message a été modifié pour la dernière fois par Watchman Star le 31/07/2018 à 13h00. L'isolation n'est pas autorisée. S'il existe des normes, veuillez vérifier les spécifications de la chaudière caloporteur organique.
Existe-t-il un dispositif de scellement à l'azote ? Quel est le matériau du contenant ?
Pour des raisons de sécurité, une fois qu’il y a une fuite d’huile thermique, il faut la découvrir à temps. L'isolation peut empêcher une détection rapide des fuites. La température de l’huile caloporteuse dans le réservoir est supérieure à son point d’éclair et une fuite peut facilement provoquer une combustion.
J’ai recherché quelques réglementations concernant les chaudières, mais je n’ai trouvé aucune réglementation interdisant l’isolation thermique des réservoirs de stockage de fioul.
Non, c'est juste de l'acier au carbone ordinaire.
Il est mentionné au point 6 de l'article 21 du « Règlement de sécurité et de contrôle technique des fours caloporteurs organiques » invalidé.: Aucune mesure d'isolation ne doit être utilisée pour le détendeur et les tuyaux d'isolation, et la température du caloporteur organique dans le détendeur ne doit pas dépasser 70°C. Les raisons de l'interprétation de la nouvelle réglementation sont les suivantes (brièvement expliquées): ①La grande différence de température provoque une convection de chaleur entre le fluide contenu dans le réservoir et le système. En fonctionnement réel, il est difficile de contrôler la température du fluide dans le réservoir en dessous de 70°C. ; ②Dans un système ouvert, la convection thermique et l'agitation moyenne augmentent les possibilités pour le caloporteur d'entrer en contact avec l'air et accélèrent l'oxydation. ; ③Ne pas rester au chaud peut provoquer des brûlures au personnel. L'explication mentionnait que les anciennes réglementations ne permettaient pas l'isolation thermique car la température du milieu du système ouvert devait être maintenue en dessous de 70°C pour réduire le taux d'oxydation. Il existe cependant un écart entre l’idéal et la réalité. Autres informations relatives aux normes: Annexe D.3.2 dans GB23971: Lorsque la température de fonctionnement est supérieure à 100°C, le caloporteur organique réagit avec l'oxygène de l'air pour former des oxydes, etc.