Je voudrais demander : la vapeur de la chaudière doit-elle être évacuée à tout moment avant d'être raccordée au réseau ?

2018-08-02View Original

Thread Content

Bonjour à tous, j'ai toujours eu une question. Lorsque la chaudière de production de vapeur de mon appareil est allumée et chauffée, la vapeur produite doit toujours être évacuée, ce qui constitue un énorme gaspillage. Puis-je ne pas l'aérer et fermer l'évent pour augmenter la pression comme l'autocuiseur à la maison ? Connexion au réseau après avoir rempli les conditions de connexion au réseau ? J'ai peu de talent et peu de connaissances, merci de me donner quelques conseils.
Reply #22018-08-02
Son intégration dans le réseau de canalisations dépend de la charge de fonctionnement de votre appareil, principalement de la quantité de vapeur, mais aussi du sens d'écoulement de la vapeur (pour éviter une stagnation locale).
Reply #32018-08-03
J'ai également réfléchi à ce problème. C'est trop inutile de libérer une grande quantité de vapeur, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un volume de vapeur instantané aussi important.
Reply #42018-08-03
Ce message a été modifié pour la dernière fois par pzhmotor le 2018-8-3 16:13 En fonctionnement réel, il est difficile de se rendre compte que l'autocuiseur chauffe relativement lentement et qu'il y a une soupape d'échappement de vapeur qui évacue en permanence une petite quantité de vapeur pour éviter la surpression. Il y a également un disque d'éclatement de sécurité à l'intérieur de l'autocuiseur. La capacité du tambour de la chaudière est relativement petite et il y a une vanne de ventilation (les chaudières plus grandes ont une ventilation électrique). (chaudière CFB) le réglage de l'ouverture de la vanne de ventilation en fonction de la pression dans le tambour lors du démarrage du four est la base pour assurer la sécurité. Surtout à un stade ultérieur, si vous ne faites pas attention lors de l'ajout de charbon et du retrait du pistolet à huile, il est facile de provoquer une cokéfaction par surchauffe et des accidents d'extinction à basse température. À ce stade, il est très important d'assurer la stabilité de la pression du tambour (la soupape de sécurité ne peut pas se déclencher à plusieurs reprises pour provoquer des fluctuations de pression. Les pièces sous pression telles que le tambour de vapeur auront des problèmes, ce qui est très dangereux). La « mise en parallèle vapeur » de la chaudière est conditionnelle. La pression du tambour et la pression dans le réseau de conduites de vapeur parallèles doivent être fondamentalement les mêmes (il est stipulé dans le livre de lecture de la chaudière que la pression de sortie du four de deux chaudières à vapeur saturée basse pression en parallèle doit être inférieure d'environ 0,05 MPa à la pression du tuyau principal). Ce n'est qu'en surchauffant le tuyau que les vannes parallèles peuvent être ouvertes. Si la différence de pression est trop importante, les vannes ne peuvent pas être ouvertes (surtout les vannes manuelles). Pendant l'opération de mise en parallèle de la vapeur, afin de maintenir la stabilité de la pression, les charges de plusieurs chaudières doivent être ajustées. L'évacuation de la vapeur semble être le seul moyen. L'organisation de la production est réalisée selon le principe « sécurité, stabilité et efficacité », et la sécurité prime toujours. Si vous souhaitez vraiment récupérer cette partie de la vapeur, essayez d’envisager de chauffer l’eau du réservoir d’eau dessalée (cela ne semble pas économique). De plus, un silencieux fiable doit être installé au-dessus de la soupape d'échappement.
Reply #52018-08-03
C’est logique. Mais est-il vraiment impossible de sceller le boost ? Dans le but d’assurer la sécurité.
Reply #62018-08-04
Quelque chose m’a fait savoir que, du moins pour le moment, les informations dont je dispose sont extrêmement difficiles.
Reply #72018-08-18
Au cours des deux derniers jours, notre entreprise a réussi à raccorder au réseau la vapeur dérivée d'un ensemble d'équipements sans ventilation. Lorsque la pression du ballon de vapeur atteignait la condition de connexion au réseau, il était directement connecté au réseau. A cette époque, le débit raccordé au réseau n'était que de 5 t/h, mais le bruit de la vapeur évacuée était éliminé et dérangeait les habitants.
Reply #82018-08-20
Chaudière à chaleur résiduelle basse pression ? Nous disposons également de deux chaudières à chaleur résiduelle à four rotatif de 5 tonnes et de nombreux petits évaporateurs de chaudière à chaleur résiduelle. Nous faisons d'abord passer la vapeur dans le tambour de la chaudière à chaleur résiduelle, et la chaudière à chaleur résiduelle augmente lentement la température. Même si la charge de la grande chaudière est légèrement ajustée, il n’est pas nécessaire de la vider. Je pensais que tu parlais de combiner deux chaudières avec de la vapeur après leur mise en marche. Le manuel de la chaudière sur le fonctionnement de la vapeur en parallèle indique que vous avez essayé de faire fonctionner deux chaudières avec des turbines à vapeur en parallèle ? Ceci est irréaliste et la pression ne peut pas être stabilisée sans vapeur d'échappement.
Reply #92018-08-26
Ceux dotés de turbines à vapeur sont en effet différents. La pression doit être stable, et c'est effectivement plus facile pour les petites chaudières.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.