Lors de l'installation de patins de fer pour un équipement statique, la couche de jointoiement secondaire supportera-t-elle la charge de l'équipement ?

2018-08-08View Original

Thread Content

Personnellement, je pense que le fer à patin transfère la charge de l'équipement à la fondation, tandis que la couche de jointoiement secondaire ne sert qu'à fixer le fer à patin, en stabilisant la force latérale et en ne supportant pas le poids de l'équipement. Est-ce ainsi?
Reply #22018-08-09
La fonction principale du support est de fournir à l'équipement un niveau d'installation qui répond plus facilement aux exigences et de le fixer en conséquence.; Cette rigidité excessive a naturellement pour fonction de transmettre les charges des équipements. ; Avant le jointoiement, chaque jeu de fers à patins doit être soudé par points pour éviter que l'horizontalité ne soit endommagée en raison du mouvement des fers à patins. ;
Reply #32018-08-09
La fonction principale du fer à patins est le nivellement et l'alignement, et il supporte conjointement la charge de l'équipement avec la couche de jointoiement secondaire.; La couche de jointoiement secondaire supportera également la charge de l'équipement.
Reply #42018-08-10
La couche de jointoiement secondaire ne supportera pas la charge de l'équipement
Reply #52018-08-10
Lors de l'injection secondaire, les boulons d'ancrage ont été serrés et les fers à patins ont été soudés par points. Par conséquent, l'équipement ne supportera pas la charge à moins que le fluide n'entre et provoque la déformation du châssis de l'équipement. À ce stade, la couche de jointoiement secondaire supportera une certaine charge.
Reply #62018-08-10
Dans des circonstances normales, la capacité portante de la couche de jointoiement secondaire n’est pas prise en compte. La disposition des dalles de fer des équipements de la tour nécessite le calcul de la capacité portante des dalles de fer pour garantir que la dalle de fer et son béton de base transmettant la force peuvent assurer la sécurité de l'équipement. Cependant, du ciment expansé doit être utilisé pour le coulis secondaire afin d'assurer un ajustement serré avec l'équipement une fois le ciment solidifié.
Reply #72018-08-13
Facile à mettre à niveau, ne nécessite pas beaucoup d’effort

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.