Thread Content
La pression de service maximale est indiquée sur la plaque signalétique de certains appareils sous pression. Comment le comprendre pour déterminer si la pression de réglage de la soupape de sécurité est conforme aux réglementations en vigueur. La pression de réglage actuelle de la soupape de sécurité est supérieure à la pression de service maximale de l'équipement et ne dépasse pas la pression de conception de l'équipement.
N'est-ce pas la pression de travail maximale autorisée ? Peut-être que la pression de travail maximale ici est la pression de travail.
Je veux juste clarifier comment comprendre la « pression de travail maximale ».
La pression de service et la pression de service maximale (pression de service maximale) sont des concepts d'une qualité, tandis que la pression de service maximale admissible MAWP et la pression maximale admissible MAP sont des concepts d'une qualité. Ne les confondez pas.
La pression de service la plus élevée est la valeur maximale de la pression de service. Il n’y a aucun problème si c’est écrit comme ça sur l’ancienne photo. La pression de réglage de la soupape de sécurité est supérieure à la pression de service maximale de l'équipement, mais pas supérieure à la pression de conception de l'équipement.
Généralement, le milieu utilisé dans le conteneur est extrêmement toxique, hautement toxique, inflammable et explosif et est équipé d'un dispositif de sécurité. Un test d'étanchéité est requis. La pression de service maximale (haute) est indiquée lors de la conception et la pression de service maximale (haute) est marquée sur la plaque signalétique. La pression de service maximale (haute) peut être supérieure à la pression de conception. La pression réglée du dispositif de sécurité est supérieure à la pression de conception mais inférieure à la valeur maximale (élevée) de pression de service, afin d'éviter que le dispositif de sécurité ne se déclenche lorsque le conteneur est soumis à un test de fuite.
La « pression de service maximale (élevée) » dont vous parlez ici devrait être la « pression de service maximale autorisée ». Ils signifient des choses différentes.
Il n'y a pas de pression de service maximale ou minimale. Il s'agit de la pression la plus élevée pouvant être atteinte au sommet du conteneur dans des conditions normales de travail. De plus, il existe une pression de service maximale autorisée, ce qui est deux choses différentes de la pression de service !
Lors de notre examen, l'expert nous a demandé de faire en sorte que la pression de service maximale autorisée indiquée sur la plaque signalétique soit la même que la pression de conception.
Ce qui est marqué sur la plaque signalétique ici est la « pression de service maximale » et non la « pression de service maximale autorisée ».
De quel type de soupape de sécurité s'agit-il ? S'agit-il d'un type à ressort ordinaire ou d'un type équilibré ?
Les notions de pression de service maximale et de pression de service maximale admissible sont différentes et ne peuvent être confondues.
La plaque signalétique du récipient sous pression doit être réalisée conformément aux exigences du « Règlement sur les grandes capacités ». Il ne doit pas y avoir un seul mot erroné, mais des éléments peuvent être ajoutés. Écrivez la pression de service maximale sur votre plaque signalétique. S'il s'agit d'une ancienne plaque signalétique d'équipement, elle doit répondre aux exigences de l'ancienne réglementation. S'il s'agit d'une nouvelle plaque signalétique, elle ne peut pas être utilisée. De plus, la pression de service maximale est désormais appelée pression de service (en référence à la valeur maximale). Si la pression de service maximale autorisée sur la plaque signalétique n'est pas spécifiée sur le dessin, il n'est pas nécessaire de l'indiquer. Vous pouvez également penser que la pression de conception est la pression de service maximale autorisée et marquer la pression de conception. S'il y a une pression de service maximale autorisée sur le dessin, cette valeur sera imprimée sur la plaque signalétique. Vous avez raison sur la pression de tarage de la soupape de sécurité. S'il n'y a pas de pression de service maximale autorisée, elle se situe entre la pression de service et la pression de conception. Si tel est le cas, elle peut être supérieure à la pression de conception, mais inférieure à la pression de service maximale autorisée.
Il peut être jugé à partir de la pression de réglage de la soupape de sécurité fournie par l'affiche que la pression de service maximale est la pression de service et ne peut pas être confondue avec la pression de service maximale autorisée. Dans l’ancienne version des règles, la pression de service la plus élevée indiquée est élevée.
La pression maximale de service était mentionnée avant la version 2011 150. Après la mise en œuvre de la version 2011 150, la « pression maximale de service » a été remplacée par « pression de service ». Dans le même temps, il existe un nouveau concept de « pression de service maximale admissible », qui est la pression calculée en fonction de l'épaisseur effective du conteneur. Le but de proposer cette pression est que lorsque le conteneur doit subir un test d'étanchéité, la pression de réglage de la soupape de sécurité peut être augmentée jusqu'à cette pression. De cette manière, lorsque le conteneur est soumis à un test d'étanchéité avec la pression de conception comme pression d'essai, la soupape de sécurité ne se déclenchera pas.
Elle ne peut pas être supérieure à la pression de service maximale et la pression de service maximale ≥ pression de conception.
Regardez bien 150, quelle est la définition du stress au travail ! ! ! ! ! ! ! !
Ce message a été publié pour la dernière fois par Sunshine Kuaiyi le 22/01/2019 à 11h15. L'édition est-elle la pression de travail maximale autorisée ? Il y a des dispositions à l'article 3.1.18 de la nouvelle version du Règlement Grande Capacité: Pour les récipients sous pression équipés de dispositifs de surpression tels que des soupapes de sécurité et des disques de rupture, si le test d'étanchéité à l'air est requis lors de la conception, le concepteur doit fournir la pression de service maximale admissible du récipient sous pression. Je crois comprendre ici que pour les récipients sous pression qui nécessitent des tests d'étanchéité à l'air, la pression de service maximale autorisée doit être indiquée dans le dessin de conception, et la pression de service maximale autorisée sur la plaque signalétique du récipient sous pression correspondante doit également être renseignée, afin qu'elle soit cohérente avec le dessin de conception. S'il n'y a pas de test d'étanchéité à l'air, il n'est pas nécessaire d'indiquer la pression de service maximale autorisée indiquée sur la plaque signalétique. Cet équipement remplit la pression de service maximale autorisée, indiquant que ce conteneur doit subir un test d'étanchéité à l'air.