Lorsque le conduit de condensat est trop long, une partie du liquide se vaporise pour former un mélange de vapeur et d'eau.
L'échangeur de chaleur n'a rien de spécial, mais si le tuyau de condensat se vaporise, un réservoir de séparation vapeur-eau doit être installé pour permettre au condensat d'éliminer les gaz avant d'entrer dans l'échangeur de chaleur.
À en juger par la scène actuelle, il y a un bruit de coup de bélier lorsque le mélange vapeur-eau entre dans l'échangeur de chaleur. J'ai peur que la plaque ne puisse pas y résister. L’effet de l’ajout d’un séparateur de soude changera-t-il de manière significative ?
L'ajout d'un séparateur vapeur-eau avant le remplacement de la plaque devrait éliminer les effets des coups de bélier.
Lorsque le condensat est transporté dans un long pipeline, il y aura de la vapeur d'eau en raison de la différence de pression. Le séparateur vapeur-eau peut-il séparer tout ce gaz et garder uniquement le condensat liquide dans l’échangeur thermique ?
https://bbs.hcbbs.com/thread-1599018-1-1.html Jetez un oeil à cet article et voyez s'il peut vous inspirer
Ce que je veux faire, c'est utiliser de l'eau de condensation pour éliminer l'air, ce qui est exactement le contraire de ce que vous avez fourni.
Avant de remplacer la plaque, ajoutez un réservoir de séparation eau gazeuse et appuyez sur une valve d'échappement sur le dessus du réservoir, et c'est tout.