Thread Content
Les réservoirs de stockage internes à toit flottant contenant du benzène de moins de 1 000 litres (y compris 1 000 litres) doivent être équipés de plaques flottantes en acier conformément à 4.2.9 b) du SHT 3007-2014 « Spécifications de conception du parc de réservoirs pour systèmes de stockage et de transport de produits pétrochimiques » « Réservoirs de stockage internes à toit flottant qui stockent des liquides toxiques de classe I et II et réservoirs de stockage internes à toit flottant d'un diamètre supérieur à 40 m pour les classes A, B et B A. les liquides ne doivent pas utiliser de toits flottants internes constitués de matériaux fusibles. Est-ce qu'ils ont des plaques flottantes en acier ? Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, comment le résoudre ? Merci!
Les plaques flottantes en alliage d'aluminium sont des matériaux fusibles. Vous pouvez choisir des plaques flottantes en acier inoxydable. Une plaque flottante verticale de 1000 mètres suffit. Si vous avez des questions, contactez-moi. 13132161123
Il est préférable de contacter les pompiers locaux et de trouver un fabricant pour commander une plaque flottante en acier inoxydable.
Il est préférable de contacter les pompiers locaux et de trouver un fabricant pour commander une plaque flottante en acier inoxydable.
Compris, merci camarade taoïste à l'étage !
Les réservoirs de stockage internes à toit flottant que nous avons conçus pour contenir du benzène utilisaient à l'origine des plaques flottantes en aluminium, mais plus tard, ils ont tous été fabriqués en acier inoxydable.
Pourquoi? Regardez, notre cuve de visite intermédiaire de benzène (moins de 200 mètres cubes) est toujours équipée d'une plaque flottante en aluminium.