Je souhaite poser une question sur la pression de réglage de la soupape de sécurité de la chaudière. Quelle est la pression de travail ?

2018-12-11View Original

Thread Content

La nouvelle chaudière à vapeur à gaz que j'ai installée ici a une pression nominale de 1,25 MPa, mais nous n'utilisons en réalité que 0,4 MPa, et nous pouvons également utiliser 0,6 MPa. Alors, comment déterminer la pression de tarage de la soupape de sécurité de cette chaudière ? Appuyez sur 0,4 MPa ? Que dois-je faire si je veux avoir une fièvre plus élevée ?
Reply #22018-12-12
Cela dépend de vos besoins réels d'utilisation. Elle doit être 1,05 à 1,15 fois supérieure à la pression de service réelle et ne pas dépasser la pression de conception.
Reply #32018-12-12
La fonction de la soupape de sécurité est la protection finale. Personnellement, je pense qu'il est préférable de le régler à 1,25 MPa. La recherche scientifique sur la protection contre les surpressions de la chaudière envisage de la fixer à 0,6MPa. Si l'effet dépasse 0,6 MPa, la chaudière s'arrêtera automatiquement.
Reply #42018-12-12
Il est recommandé que la pression de sécurité du système soit la valeur de réglage de la soupape de sécurité. La chaudière représente uniquement la capacité de charge du corps, elle ne représente pas la pression du système d'alimentation en gaz.
Reply #52018-12-12
Le tableau 6-3 des « Règlements sur l'ébullition » contient des réglementations très claires. La pression de réglage de la soupape de sécurité de votre chaudière doit être 1,04 fois la pression de service et 1,06 fois la pression de service. La pression de service fait référence à la pression de service à la position d'installation de la soupape de sécurité. Pour votre chaudière, c'est la pression de travail du tambour. Vous pouvez multiplier 1,04 et 1,06 sur la base de 0,6Mpa.
Reply #62018-12-12
Tout le monde a des opinions différentes. Il semble que cette question soit très controversée.
Reply #72018-12-12
Il est recommandé de se référer aux certificats et procédures délivrés par l'usine de chaudières et au contenu déposé auprès du bureau local d'inspection des chaudières. De plus, les exigences de sécurité et les exigences de processus ne sont pas incompatibles et ne doivent pas être confondues. La sécurité est garantie et le processus est réglable.
Reply #82019-03-06
Si le réglage est basé sur la pression de service réelle utilisée par l'utilisateur, alors la question se pose. Si je suis un fabricant de chaudières, je ne sais pas quelle est la pression de service réelle utilisée par chaque utilisateur, et l'approbation et le dépôt de la chaudière nécessitent la fourniture de dessins d'instruments de vanne, alors comment puis-je déterminer la pression de réglage de la soupape de sécurité pour la chaudière sur mon dessin ? Et quelle doit être la référence pour l’achat des soupapes de sécurité fournies aux utilisateurs ? Généralement, les instruments de vanne figurant dans les dessins soumis à l'approbation des fabricants de chaudières sont sélectionnés en fonction de la pression de service nominale. Ainsi, même si l'utilisateur indique la pression de fonctionnement et que le fabricant fournit la soupape de sécurité requise par l'utilisateur, celle-ci ne sera pas cohérente avec les paramètres standard de la vanne dans les dessins des données d'usine. Cela affectera-t-il l'acceptation finale ?
Reply #92019-03-06
Selon le tableau 6-3 du « Règlement sur l'ébullition », la pression de service est inférieure ou égale à 0,8. La valeur minimale de la pression de réglage de la soupape de sécurité de votre chaudière doit être la pression de service plus 0,03 et la valeur maximale de la pression de service plus 0,05. Soit 0,63/0,65.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.