Cet article a été modifié pour la dernière fois par kareale88 le 2019-3-22 08:24 Les réservoirs de stockage verticaux d'azote ont-ils besoin d'une protection contre la foudre et d'une mise à la terre ? La hauteur est d'environ 16 mètres et la pression est de 22MPa
Ce message a été modifié pour la dernière fois par kareale88 le 22/12/2018 à 08:46 bg3.png Pour les fluides inflammables, explosifs ou présentant des risques de combustion élevés, des feuilles de cuivre ou des fils d'acier sont souvent utilisés pour relier les deux brides au niveau du raccord à bride du récipient sous pression afin de réduire la résistance et d'éviter l'accumulation d'électricité statique. Et séparez la mise à la terre de protection contre la foudre et la mise à la terre électrostatique. La distance entre la mise à la terre de protection contre la foudre et la mise à la terre électrostatique de la station-service liquéfiée doit être supérieure à 3 m. Afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique dans le récipient sous pression et ses accessoires, une plaque de mise à la terre est soudée à la partie inférieure du récipient sous pression et reliée à l'électrode de terre avec un fil. Sa résistance à la terre ne doit pas être supérieure à 10 Ω. Afin d’éviter la rouille et d’augmenter la résistance, la plaque de sol est généralement en acier inoxydable. Selon les « Mesures de gestion pour la protection contre la foudre et la réduction des catastrophes »: Ceux qui devraient installer des dispositifs de protection contre la foudre mais refusent de le faire s'exposent à une amende inférieure à (B). A. 10 000 yuans B. 30 000 yuans C. 50 000 yuans D. 100 000 yuans
Le milieu est l'azote. Si la base d'installation des équipements est située sur un « terrain élevé » ou si les orages locaux sont fréquents, il faut envisager l'implantation de paratonnerres, sinon ce n'est pas nécessaire.
La protection contre la foudre n’est pas une question d’imagination personnelle. Il doit être conforme aux exigences en matière de mise à la terre électrostatique. Il est conforme au code de protection contre l'incendie de conception d'entreprise pétrochimique GB 50160 et au code de conception de protection contre la foudre GB50650.
Il doit être mis à la terre pour évacuer l'électricité statique générée par le flux de liquide dans le réservoir.