Pour les générateurs de vapeur qui ne sont pas soumis à un contrôle de surveillance, la corrosion des canalisations à la frontière vapeur-eau est la plus grave. Parce qu'ils ne sont pas soumis à une inspection de surveillance, le volume d'eau du corps principal doit être contrôlé dans la limite de 30 L et les tuyaux chauffés doivent être des tuyaux de petit diamètre. Si, conformément à l'article 7.5.1 du GB/T16508.3, l'épaisseur supplémentaire passe de 2 mm à 4 mm lorsqu'elle est calculée sur la base du tube du cubilot (en raison de la limite vapeur-eau), alors l'épaisseur de la paroi du tube de chauffage de l'évaporateur qui n'est pas soumis à une inspection de surveillance augmentera inévitablement. Cette question est assez confuse, tout le monde est invité à en discuter.
Si le générateur de vapeur n'est pas inspecté, l'épaisseur de paroi supplémentaire du tuyau ne sera certainement pas sélectionnée conformément à GB/T16508.
Votre problème est causé par la corrosion par l'oxygène. Si vous envisagez d'augmenter l'épaisseur de la paroi, cela ne peut que retarder un peu la durée de vie, mais cela n'a pas beaucoup de sens. Je vous suggère de considérer la qualité de l'eau.
Il n'est pas approprié de le calculer en fonction du tube aérien et les conditions de pression sont incohérentes.
Comment comprendre que les conditions de pression sont incohérentes ? Même pression, juste des volumes différents
D'accord avec le 4ème étage. Le générateur de vapeur sans tambour est une chaudière à circulation forcée à passage unique, et la qualité de l'eau doit répondre aux exigences d'une chaudière à passage unique.
Peut-on utiliser un tuyau d'une épaisseur d'environ 3 mm à la frontière vapeur-eau ?