Thread Content
Ce message a été modifié pour la dernière fois par kareale88 le 21/07/2019 22:35 Bonjour à tous, actuellement l'entreprise a repris les travaux de conception d'un lot de silos d'un diamètre de 2100 mm et d'une hauteur de cylindre de 4500. Y compris la coque conique, la hauteur totale est d'environ 9500. Le problème maintenant est que le propriétaire, compte tenu des réglages du module de pesée, nous a obligé à installer trois écouteurs. Étant donné que les équipements de grand diamètre utilisent quatre sièges d'oreille ou plus, nous sommes désormais très impliqués et inquiets quant à la sécurité de l'équipement. J'espère que tout le monde pourra en discuter. (Note: hg/t20583 stipule que le nombre de sièges d'oreille est de 700 ou moins, permettant l'utilisation de trois ou deux sièges d'oreille).
Le problème n'est pas grave, tant que la charge du siège d'oreille est respectée, le moment de flexion du roulement est respecté et l'épaisseur de la coque répond aux exigences de l'annexe B.
Merci et bonjour. La charge du siège d'oreille et la contrainte locale du cylindre peuvent être résolues en augmentant l'épaisseur de la paroi. Craignez qu'il y ait trop peu de points d'appui, ce qui affectera la stabilité.
Non, nous avons construit de nombreux silos de ce type, tous dotés de trois points d’appui.
Brainstorming, j'espère que d'autres collègues pourront participer à la discussion
Cela n'a-t-il pas d'importance s'il y a des réglementations ? Considérez ensuite le poids. . . .