Problème d'électricité statique sur la bride

2019-03-15View Original

Thread Content

Hier, lors d'une inspection sur place, le capitaine a montré le cavalier antistatique sur la bride d'une canalisation d'air comprimé et m'a demandé: Ai-je besoin de ce cavalier antistatique ? J'ai été confus pendant un moment. Je l’avais déjà connecté, alors pourquoi n’en avais-je pas besoin ? Le vieux maître a dit: Ce n'est pas nécessaire ici, savez-vous pourquoi ? J'ai demandé avec méfiance: Parce qu'il y a de l'air dans le tube ? Le vieux maître a dit: Cette bride comporte 8 boulons et les boulons dépassant 4 n'ont pas besoin d'être réglés. ah ? Y a-t-il une autre façon de dire cela ? Mes amis, veuillez discuter activement de quelle norme contient cette déclaration ? De plus, existe-t-il d'autres situations dans lesquelles des cavaliers antistatiques ne sont pas nécessaires ?
Reply #22019-03-15
Plus de 4 boulons ne sont pas nécessaires, pourquoi, je demande !
Reply #32019-03-15
Spécification de conception de mise à la terre électrostatique pétrochimique SH3097-2000 4.3.3 Lorsque la bride métallique est fixée avec des boulons ou des clips métalliques, il n'est généralement pas nécessaire d'installer des fils de connexion électrostatiques supplémentaires, mais il convient de s'assurer qu'il existe une bonne surface de contact conductrice entre au moins deux boulons ou clips. Spécifications de sécurité contre la foudre pour le pétrole et les installations pétrolières GB 15599-2009 4.7 Pipelines 4.7.1 Les oléoducs peuvent eux-mêmes être utilisés comme dispositifs de capture. La résistance de transition de leurs coudes, vannes, brides métalliques et autres connexions est supérieure à 0,03 ohms. Les connexions doivent être pontées avec des fils métalliques et les connexions doivent être serties avec des borniers. Pour les brides métalliques reliées par pas moins de 5 boulons, aucun pontage n'est requis dans des environnements non corrosifs, mais un chemin électrique doit être formé.
Reply #42019-03-15
Le pontage statique n'est pas nécessaire s'il y a plus de quatre boulons et que des joints métalliques sont utilisés.
Reply #52019-03-16
C'est absurde, les boulons ne conduisent pas l'électricité statique, inflammables, explosifs et antistatiques sont tous reliés par des fils de cuivre entre les deux brides.
Reply #62019-03-16
Une bride avec 8 boulons ne nécessite pas de cavalier statique car la résistance est suffisamment faible
Reply #72019-03-16
Pas besoin de pontage s'il y a plus de 4 boulons
Reply #82019-03-19
Si personne ne vous répond, je redemanderai pour vous.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.