Thread Content
Pour les tuyaux industriels revêtus (revêtement fluor, revêtement PP, etc.), devons-nous utiliser des brides ou des soudures lors du raccordement ? En cas de soudage, comment y faire face ?
Les matières organiques ont un point de fusion bas, <400°C, et les métaux ont un point de fusion élevé, >1 500°C. Les joints métalliques recouverts de fluor, de PP, etc. ne peuvent pas être soudés. Nous exigeons généralement qu’une fois le revêtement terminé, il ne soit pas chauffé trop fort. Les coefficients de dilatation des deux ne sont pas les mêmes. Le froid et la chaleur répétés se décolleront facilement et feront des bulles.
Merci, ça veut dire que ça ne peut être connecté que par bride, et c'est déjà fait en usine ?
Il est recommandé de ne pas utiliser de soudage, car cela peut facilement endommager le revêtement et perdre sa fonction.
Comment est réalisée la doublure ? Les tuyaux sont-ils prêts et envoyés au fabricant pour revêtement, puis renvoyés ?
Les tuyaux internes plastifiés que nous fabriquons sont préfabriqués en sections pour le revêtement, et les ports des sections sont tous reliés par des brides.
Achetez et achetez directement des tuyaux en acier et des matériaux de revêtement, fabriquez et soudez les brides sur place et sous-traitez le revêtement.
Comment paramétrer et relier les points de mesure de température et les points de mesure de pression sur des canalisations gainées ?
J'achète des tés ici et je les connecte avec des brides.