La différence et la sélection entre les chaudières à tubes d'eau et les chaudières à incendie

2019-05-21View Original

Thread Content

Demander de l'aide, amis de la mer: Puis-je demander quelle est la différence entre une chaudière à tubes d'eau et une chaudière à tubes de fumée ? Quand utilise-t-on une chaudière à tubes d’eau et quand utilise-t-on une chaudière à tubes de fumée ?
Reply #22019-05-21
Les caractéristiques structurelles des chaudières à tubes d'eau sont: 1. Le four de la chaudière à tubes d’eau est placé à l’extérieur du cylindre. Le volume du four peut être grand ou petit, ce qui peut répondre aux exigences de combustion et d'évaporation accrue. 2. Les tambours des chaudières à tubes d'eau ne reçoivent généralement pas de chaleur directement. Les tubes qui retiennent la vapeur d’eau sont placés dans le four et servent de surface chauffante. Les performances de transfert de chaleur et les performances de sécurité sont considérablement améliorées. 3. Le préchauffage de l'eau, l'eau de vapeur et la surchauffe de la vapeur de la chaudière à tubes d'eau sont complétés dans l'économiseur de surface chauffante, le mur d'eau et le faisceau de tubes de convection et le surchauffeur. 4. Le système de vapeur d'eau, le système de combustion et le système auxiliaire d'une chaudière à tubes d'eau sont relativement complexes, mais la structure d'un seul composant sous pression d'une chaudière à tubes d'eau est relativement simple. 5. Dans les chaudières à tubes d'eau, étant donné que le préchauffage de l'eau, la surchauffe de l'eau et de la vapeur sont tous effectués dans les tubes, le tartre des tubes est difficile à éliminer. Par conséquent, les chaudières à tubes d’eau ont des exigences plus élevées en matière de qualité de l’eau, de fonctionnement, de fonctionnement et de gestion. Tableau de comparaison entre les chaudières à tubes d'eau et les chaudières à tubes de fumée Avantages et inconvénients des types de chaudières Chaudières à tubes de fumée 1. Structure simple, faible coût de construction et utilisation facile. 2. Peu de défauts, entretien facile et faible coût de maintenance. 3. Il a une grande capacité de stockage d'eau et de vapeur et est plus flexible lorsque la charge change. 1. L’efficacité thermique n’est pas aussi élevée que celle des chaudières à tubes d’eau. Il ne peut atteindre que 70 à 75 % en moyenne, et ne peut atteindre que 80 % au plus haut. 2. La capacité de stockage de l'eau est grande et la plage de dommages sera large en cas de rupture. Chaudière à tubes d'eau 1. Elle est composée d'accessoires de plus petits diamètres, qui peuvent être démontés et assemblés pour un transport facile. La structure est adaptée aux hautes pressions et aux grandes capacités. 2. L'équipement de carburant peut être librement sélectionné, la chambre de combustion peut être librement conçue et la combustion est plus complète. 3. Une grande zone de transfert de chaleur et une bonne efficacité thermique peuvent réduire les coûts de carburant. 4. En termes de zone de chauffage, la rétention d'eau du four est faible, la vapeur est générée rapidement et en cas de catastrophe, le degré de dommage sera faible. 5. La partie chauffée est une conduite d'eau, et la partie d'expansion et de contraction est supportée par la conduite d'eau. La contrainte thermique sur le corps du four est faible. 1. La structure est complexe, le coût de fabrication est beaucoup plus élevé que celui du type tube à fumée et le nettoyage est difficile. 2. L’impact du tartre est considérable et les exigences en matière de qualité de l’eau sont strictes. 3. En raison de la petite capacité du tambour à vapeur et du tambour à eau qui stockent l'eau, il est facile de provoquer un phénomène de co-évaporation de la vapeur et de l'eau, produisant de la vapeur à haute humidité. 4. Les conduites d'eau sont facilement endommagées si elles sont en contact prolongé avec des gaz de combustion à haute température. 5. La capacité de stockage de vapeur est petite, donc la pression change considérablement.
Reply #32019-05-22
En ce qui concerne le fluide contenu dans le tube, on utilise généralement des tubes à feu verticaux.
Reply #42019-05-30
Cela dépend de la taille du poêle dont vous avez besoin et de l’endroit où il sera utilisé.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.