Mon entreprise possède un brûleur au gaz naturel MAXON qui s'allume normalement, mais qui cale après quelques minutes de fonctionnement. En ajustant la fréquence du ventilateur du brûleur et de la vanne de gaz naturel, la situation reste la même. Le contrôleur de programme indique que la flamme est instable. Même le remplacement du détecteur de flamme par un nouveau et le remplacement de l'ensemble du jeu de vannes à gaz ne peuvent pas résoudre ce problème. La pression du gaz naturel est de 40 kpa. Par où devriez-vous, experts, commencer pour résoudre ce problème ?
Se pourrait-il que le chef de l'inspection ne puisse pas du tout toucher la flamme ? Avez-vous mesuré cette distance ?
Le brûleur de notre société détecte les rayons ultraviolets des flammes et la tête de détection appartient à la série Siemens QRI.
Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. C’est probablement parce que les paramètres et les retours sont erronés. S'il vous plaît envoyez-moi les informations.
Je ne dis pas que la tête de détection est cassée ou non. Je me demande si l'espace ou la position de la tête de détection limite le rayonnement lumineux, ce qui fait que la tête de détection est en réalité trop éloignée de la flamme.
LMV51 a une fonction de réglage PID
Nous avons également examiné cette question. Nous avons déplacé le pistolet d'allumage et le détecteur de flamme vers un autre port et l'avons testé. Le résultat est toujours le même qu'avant.
Je ne connais pas votre équipement. Est-il nécessaire de régler une température de combustion ? A quoi sert-il à régler ? Est-il nécessaire d'utiliser le PID pour contrôler la température ? Il n'y a généralement aucun problème avec le matériel. La raison se trouve dans le logiciel.