Je voudrais poser une question à tous les professionnels. À quel étage est-il plus approprié de placer un échangeur de chaleur utilisant l’eau en circulation comme fluide de refroidissement ?
Son adéquation dépend des exigences de mise en page. Elle ne doit pas dépasser la hauteur de pression que l’alimentation en eau peut atteindre.
Supprimez la hauteur la plus élevée que l’ascenseur peut atteindre et tenez compte de la résistance. Toute autre hauteur inférieure à cette hauteur est acceptable.
La pression de sortie de la pompe au premier étage est de 0,40 MPa et la pression de retour de l'eau est de 0,25 MPa. Est-il possible de placer l'échangeur de chaleur à 18 mètres au troisième étage ?
Si la perte de résistance n'est pas prise en compte, il reste toujours (0,4-18/10,33 × 0,101352) MPa à 18 mètres. Supprimez la chute de pression et effacez les chiffres après la virgule.
D'après votre formule, la pression d'entrée de l'échangeur de chaleur à 18 mètres est d'environ 0,22 MPa. Le calcul de la pression de sortie doit-il être de 0,25+18/10,33×0,101352 ? Ou la pression de sortie est-elle égale à la pression d'entrée ?
Pour des calculs stricts, la chute de pression de résistance doit être prise en compte.
Ceci doit être pris en compte dans son ensemble, à condition que l'alimentation en eau de circulation réponde aux exigences de l'échangeur thermique.