Concernant la pression de réglage de la soupape de sécurité du générateur de vapeur

2019-08-27View Original

Thread Content

Il y a deux soupapes de sécurité sur chacun des évaporateurs de chaleur résiduelle nouvellement installés dans notre usine. Pourquoi les pressions de tarage de ces deux soupapes de sécurité sont-elles différentes ? L’un vaut 0,58 et l’autre 0,6. Quelle est la base de cette conception ?
Reply #22019-08-27
Il peut y avoir deux soupapes de sécurité, une principale et une de secours (généralement la pression de déclenchement de l'une est 1,05 fois celle de l'autre), ou une en utilisation et une en secours.
Reply #32019-08-27
Quelle est la base de cette conception, les normes ou spécifications pertinentes ?
Reply #42019-08-27
Quelle est la pression de conception du conteneur ?
Reply #52019-08-27
Quelle est la pression de conception de l’équipement ?
Reply #62019-08-27
J'ai lu ce règlement et il ne reflète pas la raison pour laquelle les deux soupapes de sécurité d'une chaudière ont des pressions de réglage différentes. Il n’y a qu’une réglementation sur la quantité.
Reply #72019-08-27
Il y a des dispositions dans l'annexe B du GB150.1
Reply #82019-08-28
Cela deviendra clair si vous regardez l’article B3.2.2 du GB/T150.1.
Reply #92019-08-28
Voir TSG G0001-2012 « Règlement sur la supervision technique de la sécurité des chaudières »
Reply #102019-09-27
L'étage 16 est correct, c'est écrit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.