Thread Content
Je voudrais demander : est-il conseillé de prendre 20 % des soudures bout à bout du corps principal du réservoir de stockage d'ammoniac liquide de 17 mètres cubes ? Récemment, je suis tombé sur un réservoir de stockage d'ammoniac liquide (DN2000) avec une pression de conception de 1,93 MPa et un volume total de 17 mètres cubes. Selon la version 2009 du plan de volume, il devrait être classé comme conteneur de classe II. Seulement 20 % des soudures de classes A et B peuvent être filmées, et la classe III est qualifiée. Mais j'ai toujours l'impression que cela est un peu discret ? Je n’arrive pas à bien comprendre, alors j’aimerais demander conseil à tout le monde !
Selon la norme, 20 % sont acceptables. Cependant, il s’agit d’ammoniac liquide et l’équipement n’est pas volumineux. L'augmenter à 100 % n'augmentera pas beaucoup la longueur. Du point de vue de l’amélioration de la qualité, ce n’est pas une mauvaise idée.
La norme est l'exigence minimale, 100 % est recommandé
"Les normes sont des exigences minimales, et il n'y a rien de mal à recommander à 100 % « pour améliorer la qualité dans une certaine fourchette ».
L'ammoniac liquide est inflammable et explosif et est toxique pour les humains et les animaux. Aucune trace de fuite n’est autorisée. Le réservoir de stockage d'ammoniac liquide doit être à 100 %
Le problème n’est pas clair, est-ce la fabrication ? Comment adopter la version 09 du règlement ?
Il devrait s'agir de la version 2016 du règlement. J'ai écrit le mauvais numéro de version.
Correction, il faudrait le classer selon la version 2016 du Règlement DaRong