Discussion sur les indicateurs de qualité de l'eau liés à l'eau d'alimentation des chaudières et à l'eau des chaudières.

2019-11-12View Original

Thread Content

J'ai déjà publié un article le 09/06/2018: “L'eau de chaudière a une teneur élevée en chlorure. Comment empêcher le taux de chlore d’augmenter trop rapidement ? ”Dans cet article précédent, une brève introduction au processus de traitement de l'eau de chaudière de notre usine est brièvement présentée comme suit: Approvisionnement en eau municipal --- piscine d'incendie (approvisionnement en eau secondaire) --- système de prétraitement de l'eau brute (filtre à charbon actif --- filtre multimédia --- réservoir d'eau de régulation --- échangeur d'ions hydrogène --- réservoir d'eau intermédiaire -- le système d'ajout d'ammoniac n'est pas mis en service) --- échangeur d'ions sodium --- réservoir d'eau douce -- déaérateur thermique atmosphérique ------- 5 chaudières 20T --- sous-cylindre de vapeur. Le système de prétraitement de l'eau brute vise à réduire l'alcalinité et l'échangeur d'ions sodium réduit la dureté. Afin de respecter les normes de process d'usine, l'indice de rejet des eaux de chaudière dépasse 120 mg/l de chlore. Lorsque l'alcalinité dépasse 23 mmol/l, la chaudière doit effectuer manuellement une purge de fond. Lorsque la valeur de détection de conductivité définie n'est pas dépassée, la conductivité est automatiquement réglée pour contrôler le temps de purge automatique de surface et de purge inférieure de la chaudière. Cependant, lorsque le débit de vapeur de la chaudière est très important et que même deux chaudières doivent être démarrées en même temps et en hiver, le taux de croissance des racines de chlore est très rapide. J'ai examiné chaque lien et constaté que la teneur en racine de chlore de l'eau brute de l'échangeur d'ions sodium n'est qu'entre 12 mg/l et 15 mg/l (hors panne de l'échangeur d'ions sodium). Effectuez ensuite le lit de pin - remplacement - régénération - nettoyage - si le processus de production d'eau apportera une grande quantité d'eau salée), le dégazeur utilise un système de dosage, et la racine de chlore de l'eau douce au port de détection du dégazeur est également entre 12 mg/l --- 15 mg/l, ce qui signifie que l'eau douce doit être maintenue avant d'entrer dans la chaudière. La note est très bonne. Par souci d'authenticité du test, la chaudière est entièrement vidée de son eau de chaudière au démarrage du fonctionnement et de l'eau douce est réintroduite dans la chaudière. Tant que la charge de débit de vapeur d'une seule chaudière est augmentée mais n'a pas dépassé le débit nominal de conception, il n'est pas nécessaire d'en démarrer une autre. Lorsque la racine de chlore augmente rapidement, ou le débit de vapeur. Lorsqu'il augmente au point où deux chaudières sont nécessaires pour fournir de la vapeur, le niveau de chlore augmente également très rapidement, souvent à 160 mg/l --- 175 mg/l. L'alcalinité augmente très lentement, et elle se situe toujours dans la plage standard du processus, donc je n'ai toujours pas compris pourquoi et comment contrôler l'indice de niveau de chlore ? Le corps du four de la chaudière est également dosé en produits chimiques, mais il n'y a pas de médicaments contenant du chlore. Il est principalement utilisé pour les produits chimiques anticorrosion. Lors de nos récents travaux en novembre 2019, nous avons découvert de manière inattendue des choses peu claires. Veuillez en discuter. Premièrement, chaque fois que l'échangeur d'ions hydrogène tombe en panne dans le processus de prétraitement de l'eau brute et est nettoyé à un pH de 3 à 4, il peut être mis en service conformément aux instructions du fabricant. (L'eau dans le réservoir d'eau intermédiaire provient de l'eau mitigée contrôlée par la vanne d'alcalinité manuelle après réglage de la sortie d'eau du réservoir d'eau et la vanne d'alcalinité électrique après la sortie d'eau de l'échangeur d'ions hydrogène. Il y a un compteur d'alcalinité totale au-dessus du réservoir d'eau intermédiaire, qui ajuste automatiquement l'ouverture de la vanne d'alcalinité électrique. ) Cependant, il a été récemment découvert que le chlore dans le réservoir d'eau intermédiaire dépassait la norme de plus de 10 fois après le nettoyage de l'échangeur d'ions hydrogène. Cela ne s'est jamais produit auparavant et l'alcalinité du réservoir d'eau intermédiaire a passé le nettoyage. Ce phénomène existe dans les deux échangeurs d’ions hydrogène. Deuxièmement, le pH du réservoir d'eau intermédiaire
Reply #22019-11-13
Avant de répondre à la question, veuillez confirmer deux questions.: 1. Quelle est la pression nominale et est-ce qu'il y a une surchauffe ? 2. Quelle est l’utilisation principale de la vapeur ? Ce n'est qu'alors que vous pourrez donner une réponse ciblée. Essayez maintenant de répondre comme suit: La norme de qualité de l'eau de chaudière industrielle GB/T 1576-2018 ne fixe pas de limite pour la concentration en ions chlorure de l'eau de chaudière, mais elle n'est pas obligatoire. Du point de vue de la corrosion, la concentration admissible en CL de l'eau de chaudière doit être déterminée en fonction de la présence ou non de tartre dans le four. Puisqu’il s’agit d’une corrosion sous tartre, il est recommandé de ne pas dépasser 200mg/l. Votre limite d'émission fixe est donc de 120 mg/l et la valeur réelle mesurée se situe souvent entre 160 mg/l et 175 mg/l, ce qui est bien et ne pose pas de gros problème. ; Cependant, il est toujours nécessaire d’ajouter des agents d’élimination de l’oxygène et antitartre car ils sont liés. La chaudière est un processus de concentration et le système de décharge doit contrôler le rapport de concentration approprié. L'alcalinité doit également être augmentée en conséquence. Note: Pour le procédé H-Na, les ions chlorure proviennent principalement de l'eau brute (qui varie en fonction de l'ajout de chlore, de la région et de la saison) et des agents de régénération (le GB/T 1576 stipule donc que les ions chlorure après régénération ne doivent pas dépasser 1,1 fois). Il n'y a aucun changement dans les ions chlorure pendant le fonctionnement normal de l'échangeur d'ions hydrogène. Par conséquent, la racine de chlore dans le réservoir d’eau intermédiaire dépasse la norme de plus de 10 fois. Ceci n'est pas affecté par le régénérant, mais peut être affecté par le réglage de la qualité de l'eau du réservoir d'eau. De plus, l'échangeur d'ions hydrogène faible est déjà faiblement acide après avoir éliminé la dureté et réduit l'alcalinité, donc le pH du réservoir d'eau intermédiaire
Reply #32019-11-14
La pression nominale de vapeur du cylindre à vapeur est de 0,95 à 1,05 MPA, et la pression réglée et la pression réelle de chaque chaudière sont de 1,00 à 10,5 MPA. La vapeur est utilisée pour répondre aux besoins de production du processus de production, à la consommation de vapeur désoxygénée, à la climatisation et au remplacement des plaques chaudes et froides. Par surchauffe tu veux dire ?
Reply #42019-11-14
Le niveau de chlore dans le réservoir d'eau ajusté est également de 15 mg/L. Le niveau de chlore dans le réservoir d'eau intermédiaire est entièrement déterminé par l'ouverture de l'électrovanne de sortie des ions hydrogène. Le pH de l'eau de sortie des ions hydrogène est compris entre 3 et 5 et le niveau de chlore dépasse de 6 à 10 fois le niveau de chlore de l'approvisionnement en eau municipale. L'ouverture de la vanne manuelle pour régler la sortie d'eau du réservoir d'eau est fixe.
Reply #52019-11-14
Alors, comment développer des indicateurs d’émissions plus précis pour le chlorure de l’eau de chaudière ? Nos dégazeurs et chaudières sont dosés. Nous avons clairement demandé au fabricant que nos médicaments ne contiennent pas d'ions chlorure, de chlorates et de composés chlorés. Nous avons en effet mesuré nous-mêmes la teneur en chlore de l'eau du dégazeur à 15 mg/L. Il n'y a eu aucun changement avant d'entrer dans la chaudière.
Reply #62019-11-15
Votre pression nominale et votre évaporation nominale ne sont pas élevées. Il est recommandé que l'approvisionnement en eau et l'eau du pot soient de 1,0 dans le tableau 1 du GB/T 1576-2018.
Reply #72019-11-15
Faut-il ajouter de la soude pour régler le réservoir d'eau ? Faites attention au contrôle du chlorure de sodium dans l'hydroxyde de sodium ; S'il s'agit d'un échangeur d'ions hydrogène faiblement acide, la description "le niveau de chlore dans le réservoir d'eau intermédiaire est entièrement déterminé par l'ouverture de l'électrovanne de sortie d'ions hydrogène et le pH de l'eau de sortie d'ions hydrogène est compris entre 3 et 5" est incorrecte. En plus de la dureté du sel carbonate (hydrogène), la résine faiblement acide présente encore une certaine alcalinité et le pH ne doit pas être aussi bas. Vous vérifiez à nouveau le système et isolez le régénérant.
Reply #82019-11-15
L'ajout d'ammoniac à l'alimentation en eau et au dégazeur, ainsi que l'ajout de produits chimiques dans le four sont toutes des opérations normales. Il est peu probable qu’il provoque une augmentation des radicaux chlorés. Si les radicaux chlorés et l’augmentation de l’alcalinité dépassent le multiple de concentration de la chaudière, il n’est pas nécessaire d’en rechercher la cause.
Reply #92019-11-15
Aucun produit chimique n’est ajouté au réservoir d’eau de régulation. L'approvisionnement en eau municipale passe directement par le filtre multimédia et le filtre à charbon actif. La valeur du pH de l'effluent des ions hydrogène est en effet conforme aux exigences de conception du fabricant entre 3 et 5. Le réservoir d'eau de régulation PH=7, les deux flux d'eau sont combinés.
Reply #102019-11-15
Ce message a été modifié pour la dernière fois par zhanyl628 le 15/11/2019 à 10h11. Utilisez de l'eau brute pour ajuster. Confirmez également : le lit d’hydrogène est-il une résine faiblement acide ? Si tel est le cas, le faible pH des effluents devrait apparaître dès les premières étapes de l'exploitation ! S'il s'agit d'un type d'acide fort, c'est normal. Quoi qu’il en soit, le lit de cations élimine les cations et le nombre d’anions reste inchangé.
Reply #112019-11-15
La régénération des ions hydrogène utilise du HCL avec une concentration de 30 %
Reply #122019-11-15
La régénération des ions hydrogène utilise du HCL avec une concentration de 30 %
Reply #132019-11-17
Oui, l’acide chlorhydrique synthétique industriel est principalement utilisé pour la régénération et il est préférable d’utiliser des produits de haute qualité. Pour différentes résines, il est préférable d'ajuster la concentration d'acide et d'alcali ainsi que le temps de régénération selon les instructions du fabricant de résine, qui est généralement contrôlé à environ 4 %. Attention à standardiser l'opération de régénération !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.