Une chaudière fioul biomasse de 1 million de kcal nécessite-t-elle des démarches d'enregistrement ?
Oui, la chaudière à fioul thermique est une chaudière caloporteur organique fixe. Conformément à l'article 99 du « Règlement sur la surveillance de la sécurité des équipements spéciaux »: (1) Les chaudières font référence à des équipements qui utilisent divers combustibles, de l'électricité ou d'autres sources d'énergie pour chauffer le liquide contenu selon certains paramètres et produire de l'énergie thermique vers l'extérieur. Son domaine d'application est défini comme les chaudières à vapeur sous pression d'un volume supérieur ou égal à 30L. ; Chaudières à eau chaude sous pression avec une pression d'eau de sortie supérieure ou égale à 0,1 MPa (pression manométrique) et une puissance nominale supérieure ou égale à 0,1 MW ; Chaudière caloporteur organique. Expliquez que les chaudières caloporteurs organiques relèvent du champ d'application du « Règlement spécial sur la surveillance de la sécurité des équipements » ; Dans le « Règlement de surveillance technique de la sécurité des chaudières TSG G0001-2012 », il est stipulé que les chaudières à caloporteur organique fixe sont applicables à cette réglementation.
Dois-je m'inscrire auprès du Bureau de Qualité et de Contrôle Technique ?
J'ai vérifié sur Baidu et j'ai trouvé que la réponse de quelqu'un était comme celle-ci. Je ne sais pas si c’est vrai ou pas.: Les fournaises à l'huile thermique n'ont pas besoin d'être enregistrées auprès du Bureau de la sécurité du travail. Cependant, il doit être déposé auprès du Bureau de la qualité et du contrôle technique. Conditions nécessaires avant la mise en service de la fournaise à huile thermique 1. Effectuer les démarches d'enregistrement de la fournaise à huile thermique et obtenir le certificat d'enregistrement. Une fois le nouveau four installé, il doit être inspecté et accepté par l’institut local d’inspection des chaudières. L'utilisateur doit remplir la « carte d'enregistrement de la chaudière », se rendre au service de surveillance de la sécurité des chaudières du bureau local de qualité et de contrôle technique pour suivre les procédures d'enregistrement et recevoir le certificat d'enregistrement d'utilisation. Les fours non certifiés ne peuvent pas être mis en service. 2. Le personnel des chauffeurs doit être évalué par le service de qualité et de supervision technique et détenir un « Certificat d'exploitation de chauffeur de four caloporteur ». En plus de répondre aux exigences des chauffeurs de chaudières industrielles, les chauffeurs de fours doivent également suivre une formation spécialisée sur les fours caloporteurs. 3. L'unité utilisateur doit disposer d'un système de gestion solide et de procédures d'exploitation sûres.
1 Administration de surveillance du marché, enregistrement 2 Bureau de la sécurité du travail, dossier de sécurité des sources dangereuses. 3. Si cela fait partie du projet, le poste de supervision de la sécurité et de la qualité doit examiner les documents de certification de qualité.
Eh bien, ce problème est fondamentalement résolu. L'ami d'en haut a donné la réponse.
Il suffit de regarder les réponses en bas et vous saurez
Il a longtemps été transformé en Bureau de surveillance et d'administration du marché.
Le four à huile thermique est un type de chaudière et constitue un équipement spécial. Il doit être notifié par l'office de surveillance du marché en vigueur avant l'installation.