Thread Content
Quelles sont les exigences pour la gestion quotidienne des tuyaux métalliques raccordés aux canalisations d'entrée et de sortie des réservoirs sphériques ? Existe-t-il des réglementations pertinentes ? La pression de fonctionnement du réservoir sphérique est de 0,1 à 0,6 MPa, température normale
Ce message a été modifié pour la dernière fois par Zhang Junli le 2020-5-28 15:56 TSG 21-2016 7.1.9 Le dispositif de connexion de chargement et de déchargement nécessite des opérations de chargement et de déchargement entre les récipients sous pression mobiles et les récipients sous pression fixes, le dispositif de connexion doit répondre aux exigences suivantes: (1) Utiliser des méthodes de connexion fiables entre les récipients sous pression et les tuyaux de chargement et de déchargement ou les tuyaux de chargement et de déchargement ; (2) Il existe un dispositif de protection de verrouillage pour empêcher les tuyaux de chargement et de déchargement ou les tuyaux de chargement et de déchargement d'être arrachés. ; (3) Les matériaux sélectionnés pour les tuyaux de chargement et de déchargement ou les tuyaux de chargement et de déchargement conviennent aux conditions de travail à moyenne et basse température. La pression nominale des tuyaux de chargement et de déchargement pour le chargement et le déchargement de gaz liquéfiés à haute (basse) pression, de gaz liquéfiés réfrigérés et de liquides ne doit pas être inférieure à 2 fois la pression de service du système de chargement et de déchargement. La pression nominale des tuyaux de chargement et de déchargement pour le chargement et le déchargement du gaz comprimé ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service du système de chargement et de déchargement, et sa pression d'éclatement minimale doit être supérieure à 4 fois la pression nominale. ; (4) L'unité de remplissage ou l'utilisateur doit effectuer une fois par an un test de pression sur le tuyau de chargement et de déchargement. La pression d'essai est 1,5 fois la pression nominale. Aucune fuite ou déformation anormale n’est considérée comme qualifiée. Les résultats des tests doivent être enregistrés et signés par le testeur.