Thread Content
Un expert est venu inspecter la dernière fois et a évoqué ce problème. Après avoir consulté l'Institut d'Inspection Spéciale, la réponse a été que si la plaque signalétique du sous-cylindre est un récipient sous pression, une soupape de sécurité séparée doit être installée. Si la plaque signalétique indique que les accessoires sont fabriqués par la chaudière. Il n'est pas nécessaire d'installer une soupape de sécurité. Des amis ont-ils vécu des situations similaires ?
S'il n'y a pas de facteur de surpression, il n'est pas nécessaire de l'installer.
Il est difficile de dire ce que font dix mille, mais pas nécessairement ce qu'il y a au cas où ! Alors faut-il regarder les spécifications ?
1. Ce type d'exigence est proposé par le service de tutelle. En fait, le rapport est divisé en cylindres et l'inspection inclut également les chaudières, etc. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit expédié sous forme de conteneur. Selon cette réflexion, l'eau expédiée de l'usine comme récipient sous pression doit également être utilisée comme récipient sous pression ? Cela est totalement contraire à l'esprit de la loi. 2. L'installation ou non d'une soupape de sécurité sur le sous-cylindre doit être déterminée en fonction de la situation réelle. Si la pression de la source d'air ne peut pas atteindre la pression de service conçue, il n'est pas nécessaire de l'installer (la pression réglée de la soupape de sécurité de la chaudière n'est pas supérieure aux exigences de conception du sous-cylindre). Bien entendu, il peut également être installé selon les exigences de conception. Certains modèles n'ont pas de soupape de sécurité.
Cela signifie que l'interface pour la soupape de sécurité est déjà réservée sur les dessins de conception. . Plus tard, j'ai consulté l'Institut d'inspection spéciale et la réponse a été que si la bouteille est fabriquée selon les normes des appareils sous pression, une soupape de sécurité doit être installée. Parce que vous l'inspectez maintenant avec la chaudière, en tant qu'accessoire de la chaudière. Mais si vous n'êtes pas accessoire à la chaudière, vous êtes en dehors de la chaufferie. Il appartient à un récipient sous pression indépendant. Il doit être installé. . L'inspection est désormais effectuée avec la chaudière. Mais l'installation ou non d'une soupape de sécurité dépend de la nature du corps du cylindre. Fabriqué conformément aux normes des appareils sous pression. Encore faut-il l'installer. . C'est la réponse donnée par l'Agence spéciale d'inspection. Après tout, il n’y a pas beaucoup d’argent pour les soupapes de sécurité. Faites simplement semblant, pour ne pas avoir à lui expliquer lors de l'inspection. . Cette chose est difficile à expliquer. . Il y a trop d'inspections maintenant, ce qui est trop gênant
Le sous-cylindre est généralement inspecté avec la chaudière, ce qui est stipulé dans les spécifications techniques. Certains incluent le premier sous-cylindre de la gamme des chaudières, mais cela pose également un problème. Les chaudières avec 2-3 sous-cylindres sont toutes expédiées depuis l'usine comme accessoires de chaudière, ce qui est gênant. Il est plus facile de déterminer le sous-cylindre en tant que conteneur. Le premier article sur l'installation de soupapes de sécurité de grande capacité stipule que « (1) Les appareils à pression entrant dans le champ d'application de ce règlement doivent être équipés de dispositifs de surpression conformément aux exigences de conception. Lorsque la source de pression provient de l'extérieur de l'appareil sous pression et est contrôlée de manière fiable, le dispositif de surpression n'a pas besoin d'être installé directement sur l'appareil sous pression. ; ”
Il est conforme au premier alinéa de l'article 9.2.1 du Règlement sur les capacités solides et n'a pas besoin d'être installé directement sur l'équipement. Le sous-cylindre de la chaudière doit se situer dans cette plage.; Si vous n'êtes pas satisfait, faites semblant.