La norme nationale comprend la vérification de la résistance pour les essais de pression hydraulique. Dans quel chapitre se trouve la vérification de la résistance des embouchures de tuyaux ? En même temps, quelles sont les normes d’étalonnage de l’American Standard ? Dans quel chapitre ? Nous disposons d'un équipement avec une pression de conception de 20Mpa et un test de pression hydraulique de 1,5 fois. Comment calculer le contrôle de résistance et la résistance de l'orifice du tuyau (norme américaine). Le fabricant affirme que la résistance est plus de deux fois supérieure à la limite d'élasticité. Est-il possible? De plus, l’augmentation de la durée de l’essai hydrostatique entraînera-t-elle des dommages à l’équipement ?
Cet article a été modifié pour la dernière fois par Fenjishanghang Chemical Workers le 2020-8-18 17:10. S’il n’y a pas de marge dans le design, oseriez-vous l’utiliser ? La conception ne peut pas dépasser le rendement
Est-ce un pipeline à haute pression ? Le contenant mesure généralement 1,25. Considérez la correction de température... Je n'ai pas vu l'étalonnage de l'embouchure du tuyau, mais généralement la bride ne dépasse pas 1,5 de la pression maximale admissible à la température de fonctionnement. L'état des fixations doit également être pris en compte.
La résistance générale des brides de tuyaux standard ne peut pas être calculée car elle repose sur l'expérience en ingénierie.
L'étalonnage des tuyaux et des cylindres en acier est le même. Pour la bride de raccordement, elle ne doit pas être supérieure à 1,5 fois la pression de service maximale autorisée à la température d'essai. Pour les brides de conteneurs, veuillez vous référer au « Tutoriel de formation des ingénieurs en conception de récipients sous pression – Composants de connaissances de base ».