如题,两个锅炉天燃气用气量120方每时,DN40管接入,调压箱前压力0.06MPa,调压后锅炉(每个用气量60方每时)无法正常燃烧,只能有一个正常燃烧,请问是压力小了么?有什么解决办法?感谢各位!
Reply #22017-09-05
补充:调压箱到锅炉距离为10米
Reply #32017-09-05
补充:调压箱距锅炉10米
Reply #42017-09-05
另外一个没有气么,做过压力调整么
Reply #52017-09-07
只能一个工作,第二个点火不久,第一个就熄了。
Reply #62017-09-09
气体两边都有流量计吗?气体分配不均吧。
Reply #72017-09-11
压力不够,0.2MPA
Reply #82017-09-14
燃气管径选小了,燃气压力损失太大;换成DN50或者提高燃气压力试试

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.