Sans milieu, pourquoi le compteur de débit affiche-t-il une valeur ?

2012-06-30View Original

Thread Content

Dans les procédés industriels, il arrive souvent que certains compteurs de débit affichent des valeurs élevées même en l’absence de fluide. Pourriez-vous, chers utilisateurs, m’aider à analyser quelles en sont généralement les causes ?
Reply #22012-06-30
Causes possibles : 1. Décalage positif ou négatif excessif ou incorrect du transmetteur 2. Bouchon dans l’un des tubes de prélèvement, provoquant une différence de pression 3. Fuite du fluide isolant à l’intérieur des tubes de prélèvement
Reply #32012-06-30
Lorsque le compteur de débit électromagnétique est à vide, il fonctionne à pleine capacité. C’est un problème du tableau lui-même. . . . . . . .
Reply #42012-06-30
En plus des raisons mentionnées par les collègues en haut, certains compteurs de débit (comme les compteurs à différence de pression) présentent de grandes erreurs pour de faibles signaux et ne sont donc pas utilisés. En raison des caractéristiques propres au transmetteur (la sortie n’est jamais exactement nulle au point zéro, mais reste dans la plage d’erreur autorisée), le décalage du point zéro peut entraîner une indication de débit, c’est pourquoi il est nécessaire d’éliminer les signaux faibles lors de l’utilisation.
Reply #52012-06-30
Contrôle aérien, interférences dues aux fréquences de vibration, méthode de suppression des signaux faibles, problème d’identification des états non pleinement chargés, etc
Reply #62012-06-30
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tonyblue le 30/06/2012 à 17:14. Certains cas nécessitent une compensation de température et de pression ; bien qu’il n’y ait pas de débit réel ni de différence de pression, il y a encore de la température, donc des valeurs apparaissent. Vous pouvez utiliser l’opérateur manuel pour éliminer les petits signaux. En général, pour le débit, on utilise un réglage de coupure bas pour zéro, car les erreurs sont importantes lorsque le signal est faible, en raison du problème du carré racine
Reply #72012-06-30
Je m’inquiète un peu pour les compteurs d’électricité et d’eau de chez moi. . . . . . . . .
Reply #82012-06-30
En fonction du compteur de débit que vous utilisez, que ce soit un éventreur, un type électromagnétique, un type à vortex, un type à cible électrique, un compteur de débit en masse, etc., les différents principes de mesure présentent des problèmes similaires, mais leurs causes diffèrent ; il n’est donc pas difficile d’analyser cela en se basant sur la méthode et le principe de mesure.
Reply #92012-06-30
Camarades du 7e étage, n’ayez pas peur : le principe du compteur d’eau suffit à assurer sa précision de fonctionnement même à faible débit !
Reply #102012-07-01
1. Compteur de débit à différence de pression, généralement dû à un déséquilibre de la pression statique entre les tuyaux sous pression positive et négative; 2. Dérive importante à zéro ; 3. Déformation des boîtiers de membrane positif et négatif du transmetteur, sans réinitialisation ; 4. Il y a un problème dans la partie de conversion d’alimentation du transmetteur, supérieur à 4 MA !
Reply #112012-07-01
Il est possible que la chaleur excessive provoque l’évaporation du média restant dans les tuyauteries, entraînant une pression inégale sur la surface, ainsi qu’un mauvais fonctionnement des lignes de pression
Reply #122012-07-01
Il faut voir de quel type de débitmètre il s’agit. S’il s’agit d’un débitmètre électromagnétique, c’est peut-être une alarme de tube vide en l’absence de débit. Il suffit de désactiver l’alarme. S’il s’agit d’un débitmètre de masse, il pourrait s’agir d’une suppression des signaux faibles.
Reply #132012-07-01
Merci à tous les amis de la communauté maritime pour leur participation active et l’aide qu’ils ont apportée. Les compteurs de débit dont je parle, c’est-à-dire ceux utilisés en production chimique pour mesurer la pression différentielle dans les eaux grises, ainsi que les compteurs de débit volumétrique utilisés pour mesurer le flux d’oxygène, présentent tous ce problème. De plus, je ne comprends pas bien ce que vous avez dit au sujet du 3# : que le débitmètre électromagnétique fonctionne à pleine capacité lorsque la ligne est vide. En effet, chez nous, lorsque il n’y a pas de fluide, l’indication du débitmètre électromagnétique est zéro et non maximale. J’aurais besoin de vos précisions.
Reply #142012-07-02
J’ai rencontré un cas où, avec un débitmètre de masse High Precision, il affichait des valeurs même en l’absence de débit, indiquant ainsi qu’il y avait du débit. Après vérification, il a été constaté que de l’eau s’était infiltrée dans la boîte de connexion du débitmètre, ce qui avait provoqué une impédance anormale due à un mauvais isolant. Le problème a disparu une fois l’eau évacuée. J’espère que ces paroles seront d’une certaine aide.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.