Hier, en consultant le manuel des spécifications, j’ai découvert pour les transmetteurs EJA : 1) Modèle : EJA430A-EMS5A-87EB, précision de 0,075, c’est un transmetteur de pression ; 2) Modèle : EJA118W-EMSH4BA-BA02-97EB, précision de 0,2, c’est un transmetteur de niveau à double bride. En consultant les documents de sélection du fabricant EJA, on trouve également cette même précision. À mon avis, la précision d’un transmetteur de niveau ne peut atteindre que 0,2. (Ce sont deux brides) Ici, j’aimerais poser une question à tous : par exemple, sur l’électrolyseur, il y a un transmetteur de pression pour l’hydrogène et un autre pour le chlore ; les deux transmetteurs utilisent des modèles EJA, donc leur précision devrait être de 0,075. Cependant, pour le contrôle, nous exigeons que la différence de pression entre l’hydrogène et le chlore soit maintenue à 2,5 KPa. Alors, cette précision devrait-elle également être de 0,2 ? En d’autres termes, il n’est pas possible que la différence de pression dans chaque cellule soit toujours de 2,5 KPa, mais elle peut rester dans une fourchette de +0,2 à -0,2 par rapport à 2,5 ?
Je ne comprends vraiment pas ce que tu as écrit ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
J’ai enfin compris : l’auteur de la discussion n’a pas été suffisamment clair. En fait, si l’on veut que la valeur mesurée reste à 2,5 KPa, cette valeur n’est pas exacte ; elle fluctue. Autrement dit, lorsque la différence de pression est de 2,5 KPa, la valeur mesurée n’est pas exactement 2,5 KPa, mais elle varie d’environ 0,2 % vers le haut ou vers le bas. 。 Comme c’est ajusté proportionnellement, l’impact n’est en fait pas très grand !
La précision, également appelée exactitude, indique le degré de concordance entre le résultat de la mesure et la valeur réelle de l’objet mesuré. La précision d’un transmetteur est exprimée par une erreur de référence, c’est-à-dire la plus grande erreur de référence exprimée en pourcentage. Le choix de la précision du transmetteur en fonction de son utilisation est déterminé en fonction de vos exigences. En général, l’erreur maximale admissible du transmetteur doit être inférieure à 1/3 de l’erreur de votre processus. Si les exigences en matière d’erreur de votre processus ne sont pas élevées, mais que la précision de l’instrument utilisé est très élevée, cela n’a aucun sens et constitue un gaspillage de coûts. Les exigences en matière de mesure du niveau de liquide ne sont pas très élevées sur le plan technique ; un transmetteur de classe 0,2 suffit. Il n’est pas nécessaire d’utiliser uniquement des transmetteurs de classe 0,2, car utiliser un transmetteur de classe 0,075 serait un gaspillage.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par nmgwang*n36 le 3/5/2013 à 14:25. La pression de l’hydrogène et du chlore dans l’électrolyseur est contrôlée par leurs propres vannes de régulation de pression, dans le but de maintenir la différence de pression entre les deux à 2,5 KPA. Cependant, la pression de l’hydrogène et du chlore est mesurée par deux transmetteurs de pression, chacun ayant une précision de 0,075. Alors, la précision de la différence de pression mesurée est-elle de 0,075 ou bien de 0,2 ?
Bien sûr, c’est 0,075, mais il faut aussi tenir compte de l’erreur systémique. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
La précision pour une seule pression est de 0,075 ; si la mesure est effectuée à l’aide de plusieurs instruments de mesure, il faut alors prendre en compte l’erreur systémique, qui correspond à la racine carrée de la somme des carrés des précisions de chaque instrument de mesure~~~
À mon avis personnel, la précision devrait être de 0,15, car avec deux transmetteurs de pression de 0,075, il est possible que le premier affiche une erreur positive et le second une erreur négative.
La précision devrait être la racine carrée de la somme des carrés de deux valeurs de 0,075.
La précision de 118 n’atteint pas 0,075 ; 110 de 430, c’est possible