Pour les problèmes de vannes de régulation et de transmetteurs, je sollicite vos conseils

2012-06-30View Original

Thread Content

J’ai rencontré un problème avec une vanne de régulation : en dessous de 60 %, l’ouverture et la fermeture de la vanne se font normalement, et le transmetteur fonctionne correctement. Cependant, dès que le niveau dépasse 60 %, la vanne s’ouvre davantage et le débit diminue (le corps de la vanne est en bon état). Le fluide sort de la sortie de la pompe, passe par le transmetteur puis atteint la vanne de régulation ; les autres tuyauteries ne présentent aucun problème. Je sollicite vos conseils
Reply #22012-06-30
Je n’ai jamais rencontré ce problème, attendons une réponse d’un expert ! !
Reply #32012-06-30
Le zéro et la plage du positionneur ne sont pas correctement réglés, il faut les recalibrer..................
Reply #42012-06-30
Vérifiez quelle est la signalisation de sortie réelle du transmetteur à partir de 60 %. Si le signal est normal, le problème se situe dans l’accumulateur de débit ; sinon, le problème réside dans le transmetteur et les tuyaux de connexion. Vérifiez le transmetteur ainsi que les tubes de pression pour détecter d’éventuels bouchons. Opinion personnelle, à titre indicatif.
Reply #52012-06-30
La description de ce problème a-t-elle été fournie par le processus ? Il me semble qu’il vaudrait mieux que vous la vérifiiez personnellement
Reply #62012-06-30
La vanne est ouverte en grand, mais le débit est plutôt faible. Écoutez avec vos oreilles : c’est peu probable
Reply #72012-06-30
Vous devez travailler sur place avec les techniciens pour déterminer, lorsque le signal atteint plus de 60 %, la direction du mouvement de la tige de vanne : continuer vers l’avant ou en sens inverse ? Peut-on également mesurer à ce moment-ci si le courant varie de la même manière ? Ainsi, vous devriez savoir où se trouve le problème ! :lol
Reply #82012-06-30
Si l’ouverture est grande, le débit diminue. Regardons d’abord le positionneur de vanne pour vérifier si, sous un signal donné, le déplacement du levier de vanne est correct. Vous dites que le corps de vanne n’a pas de problème, alors de quel type de vanne s’agit-il, une vanne à ailettes ou une vanne en cage ? S’il s’agit d’un type en cage, la connexion entre le levier de la vanne et le corps de la vanne est-elle intacte ? Y a-t-il des signes de détachement ? Qu’est-ce qu’un compteur de débit ? Quel type de compteur de débit ? Dépression ou électromagnétique, à courants de Foucault ? Y a-t-il des fuites dans la différence de pression ? Y a-t-il des obstructions mineures ? La linéarité du transmetteur est-elle bonne ? Après ouverture de la vanne, le débit de la pompe électromagnétique garantit-il qu’il n’y ait pas d’air dans le conduit et que celui-ci soit plein ? La présence de cellules de tourbillon provoque-t-elle des vibrations violentes dans le tuyau lorsque la vanne est ouverte ? La sortie de la pompe garantit-elle qu’il n’y ait pas d’air dans le fluide dans le tuyau, et que celui-ci soit plein ?
Reply #92012-06-30
Le débit est-il maximal lorsque la position de la vanne est à 60 % ? Si l’ouverture de la vanne est encore augmentée, le débit reste-il inchangé, correspondant à une ouverture de 60 % ? Est-ce toujours en dessous du débit correspondant à une ouverture de 60 % ? Si le débit reste constant, il s’agit probablement d’un problème de vanne ; il est recommandé de la démonter hors ligne pour une inspection. Si le débit diminue, vérifiez le transmetteur de différence de pression. Vérifier son courant de sortie et la valeur de différence de pression correspondante, ainsi que le courant d’entrée du positionneur de vanne. Est-ce cohérent dans le circuit. Les symptômes de la panne ne sont pas très précis, il est difficile de dire.
Reply #102012-06-30
On ne sait pas si le propriétaire du post a observé depuis la salle de contrôle ou sur place ; il convient d’abord de vérifier si la vitesse d’ouverture de la vanne de régulation est supérieure à 60 % sur site, ce qui ferait diminuer le débitmètre. Si la vérification sur site montre que tout est normal et que l’on ne connaît pas la nature du fluide, il convient de voir si le fluide subit des changements d’état lorsque la vanne est ouverte, ce qui pourrait entraîner des variations de la valeur du débit
Reply #112012-06-30
Il vaut mieux envoyer manuellement un signal à la vanne et se rendre sur place pour vérifier personnellement ; cette situation est rare
Reply #122012-07-01
La vanne de régulation a également été auto-régulée, la vanne est en bon état. Le transmetteur a également été purgé, les lignes de pression sont en ordre
Reply #132012-07-01
Ce que j’ai vu sur place : signalisation intérieure en ordre, la position de la vanne est correcte, le fluide est de l’eau de condensation
Reply #142012-07-01
L’ouverture est supérieure à 60 % : la vanne de régulation s’ouvre davantage, mais le débit diminue au lieu d’augmenter
Reply #152012-07-01
Quel type de débitmètre est utilisé ? À quelle distance l’emplacement d’installation se trouve-t-il par rapport à la pompe ? . . . . . . . . . . . . . . .
Reply #162012-07-01
Vérifier le fonctionnement réel de la vanne de régulation, vérifier le fonctionnement du débitmètre
Reply #172012-07-01
Après avoir éliminé la cause liée aux instruments, il est possible qu’il y ait eu un changement de phase du fluide ; il convient de vérifier la différence de pression avant et après, ainsi que les propriétés du fluide, afin de faire un jugement.
Reply #182012-07-01
Si la position de la vanne est correcte, vérifiez l’emplacement d’installation du transmetteur : y a-t-il des perturbations de flux, ou un problème avec la pompe ? Le débit ne correspond-il pas au tuyau de sortie, ou la pompe aspire-t-elle de l’air ?
Reply #192012-07-01
Veuillez donc vérifier le calcul : quel est la valeur CV, et calculez-le pour la vanne à un débit de 60 %. En effet, lors du choix des vannes en général, l’ouverture est de 10 % à 70 %, mais il peut aussi y avoir des plages allant de 20 % à 60 %. Donc, vérifions si le choix répond aux exigences. Ensuite, on démonte la vanne pour vérifier le joint entre la plaque de vanne et le levier de vanne. De plus, après avoir ouvert grand la vanne, la consommation d’électricité de la pompe augmente-t-elle, diminue-t-elle, ou reste-t-elle inchangée ? L’analyse d’un problème nécessite des données. Il est difficile de juger en l’absence de données.
Reply #202012-07-02
Est-ce que le tuyau LZ est revêtu de PTFE ? Nous avons déjà rencontré des problèmes similaires, mais c’était dû à une déformation du tétrafluorure ; il est conseillé de démonter le tuyau pour l’inspecter.
Reply #212012-07-02
En ce qui concerne l’eau de condensation, en mettant de côté les autres problèmes du posteur, on peut supposer hardiment que le débitmètre utilisé est un débitmètre à différence de pression, et que la plaque orifice est montée à l’envers ! La plaque de trous est petite à l’avant et grande à l’arrière. Dans votre cas, il n’y a pour l’instant qu’une seule possibilité. Voici un autre conseil : pour déterminer si le débit réel est élevé ou faible, votre vanne de régulation dispose certainement d’un dérivation et d’un système de drainage inverse. Activez ce système de drainage inverse afin que l’eau de condensation s’écoule, puis vérifiez sur place si le débit est effectivement élevé ou faible. Il s’agit simplement d’une méthode de vérification. Il doit y avoir un manomètre à la sortie de la pompe, vérifiez l’indication de pression sur ce manomètre lorsque l’ouverture de la vanne est de 60 % vers le haut. Si la pompe est trop petite, cette possibilité n’est pas non plus à exclure. Ce ne sont que ces quelques cas, l’auteur du post doit les résoudre rapidement, n’oubliez pas de remercier !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.