Thread Content
Où doit être installé un capteur de toxicité à l’endroit où se trouve le tuyau de chargement ? Comme les plateformes de chargement/déchargement et les tuyaux de transfert sont généralement assez hauts, et que ces derniers dépassent souvent la plateforme, les capteurs toxiques doivent se trouver à une distance d’au plus 2 m de la source de rejet, à une hauteur de 0,3 à 0,6 m par rapport au sol. De plus, pour les tuyaux de transfert utilisés dans les stations de chargement/déchargement automatisées, la distance horizontale par rapport au détecteur ne doit pas dépasser 15 m. Ainsi, l’orifice de sortie du tuyau à grue étant la source de libération, est-il préférable de placer le capteur sur la surface de la plateforme de chargement ou sous celle-ci, à une hauteur de 0,3 à 0,6 m du sol ? Je vous demande de m'aider à résoudre cela
Le but de la détection des gaz toxiques est de prévenir les intoxications ; on les place généralement dans les endroits où les gaz ont tendance à se concentrer, en fonction de la direction du vent et du flux de personnes. Cela dépend de la densité relative des gaz toxiques : parmi les 7 gaz toxiques typiques réglementés dans notre pays, seuls deux sont légèrement moins denses que l’air, tandis que les autres le sont plus. Il semble préférable de vérifier la densité de vapeur du milieu pour prendre une décision conformément aux normes. Normalement, comme les tuyaux de transfert sont ouverts, on sait certainement que la concentration de gaz toxiques y est élevée, et la plupart des personnes sur la plateforme se prémunissent à l’avance. Cependant, en dessous de la plateforme, c’est un endroit où il est facile de négliger les mesures de précaution. Cependant, si le nombre est faible et que l’entreprise peut supporter les frais de contrôle périodique, pour la sécurité des personnes, il est bien sûr préférable d’avoir un vêtement complet. Notre méthode est proposée à titre de référence pour le propriétaire du bâtiment : répartir uniformément sur le sol ; en général, aucune sonde n’est installée sur la plateforme ; il convient d’équiper en plus de quelques détecteurs portatifs de gaz toxiques à emporter avec soi, afin de faire face aux imprévus dus aux changements de direction du vent, aux caractéristiques du milieu ou à des densités variables.
Il faut avant tout prendre en compte l’emplacement du personnel opérateur, c’est fondamental !