Thread Content
Un transmetteur de niveau à deux fils est actuellement sans affichage. Après vérification, le système est alimenté en 24 V+ par rapport à la terre, avec une résistance de 200–500 Ω par rapport à cette dernière. Comme le site est éloigné de la salle de contrôle et que les conditions y sont difficiles, on a renoncé à vérifier les circuits. On a simplement inversé les polarités + et - des deux côtés, en faisant du câble mis à la terre la borne 24V-. Ainsi, le transmetteur a pu afficher la sortie. Est-ce que ce branchement a un impact sur le fonctionnement normal du transmetteur ?
Selon ma compréhension personnelle, le potentiel géologique dont vous parlez, c’est en fait une différence de potentiel ; dans les applications industrielles, on l’appelle habituellement tension. La source de 24 V dont vous parlez, en réalité, que ce soit avec ou sans mise à la terre, c’est pareil : en prenant le terminal négatif comme point de référence, la différence de potentiel entre le terminal positif et le négatif est de 24 V ; en prenant le terminal positif comme point de référence, la différence de potentiel entre le terminal négatif et le positif est de -24 V. Si vous mettez le terminal positif à la terre, les deux deviennent un seul élément, donc ils ont le même potentiel, et la différence de potentiel (potentiel du terminal positif par rapport à la terre) est bien sûr nulle. Et la différence de potentiel entre le terminal négatif et la terre est naturellement la différence de potentiel entre le terminal négatif et le terminal positif, soit -24 V. En bref, pour une alimentation de 24 V, avec un voltmètre à courant continu, le broche noire est connectée au pôle négatif de l’alimentation : 24 V ; si la broche noire est connectée au pôle positif, on obtient -24 V.
Il vaut mieux vérifier la boîte de connexion et la salle de contrôle pour voir s’il y a des câbles de réserve. Cela s’affiche bien, n’y a-t-il pas d’impact sur les valeurs indiquées ?
Les valeurs indiquées étaient essentiellement identiques à l’époque ; on craignait simplement des problèmes à l’avenir, ainsi que d’éventuelles conséquences sur la sécurité des instruments
Il devrait fonctionner correctement, mais ce n’est pas garanti en mode télétransmission. Vérifiez que l’affichage correspond à la sortie, et que du côté du compteur secondaire, tout est en accord
Pour l’instant, c’est fonctionnel, mais des problèmes pourraient survenir à l’avenir. La résistance du terminal négatif par rapport au sol atteint 200-500 Ω ; cette valeur est trop élevée. Ajoutée à la résistance de la charge elle-même, cela peut entraîner des problèmes de transmission inexacte du signal. De plus, cette résistance au sol est aléatoire et peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques. Il existe également un risque de endommager le transmetteur ou de provoquer l’arrêt du disjoncteur de tension supérieur.
Est-ce que cela fonctionne, et peut-il garantir que le courant de circuit reste inchangé ? Les en-têtes correspondent-ils aux courants de circuit ?