www.273cn.com Isolateurs de signaux www.chinafb123.com Barrières de sécurité 1. Sélection des barrières de sécurité à zénier La sécurité des systèmes intrinsèquement sûrs et anti-explosifs dépend principalement des équipements associés, c’est-à-dire des barrières de sécurité. Les principes de sélection des barrières de sécurité sont les suivants : 1.1. Selon les exigences d’explosion sur le site, déterminer le niveau d’étanchéité anti-explosion requis pour la barrière de sécurité ; ce niveau ne doit pas être inférieur aux exigences en matière d’explosion du site concerné ; 1.2. Vérifier la tension maximale qui peut exister ou être générée dans le système de contrôle, afin de déterminer la tension maximale autorisée pour la barrière de sécurité ; pour certains équipements soumis à des hautes tensions, il est nécessaire d’assurer une isolation par rapport au système intrinsèquement sûr ; 1.3. La tension en circuit ouvert maximale, le courant de court-circuit maximal et la puissance maximale en état de panne ne doivent pas dépasser respectivement les valeurs correspondantes pour les équipements de terrain intrinsèquement sûrs en état de panne ; 1.4. Déterminer la polarité de la barrière de sécurité en fonction des signaux des équipements sur site et de la polarité de l’alimentation par rapport à la terre ; 1.5. Choisir une barrière de sécurité adaptée en fonction du mode d’alimentation et de transmission des signaux des instruments intrinsèquement sûrs ; 1.6. En tenant compte de la chute de tension due à la résistance de la barrière de sécurité, déterminer si le système peut fonctionner normalement ; la résistance aux bornes et la résistance de circuit de la barrière de sécurité doivent permettre d’assurer la tension minimale de fonctionnement des équipements intrinsèquement sûrs ; 1.7. Influence de la tension en mode commun et du courant de fuite sur la précision de la réponse du signal ; 1.8. Les paramètres de distribution autorisés par la barrière de sécurité sont-ils conformes aux exigences ? ; 1.9. Lors du choix de l’équipement associé, c’est-à-dire de la barrière de sécurité, pour un système anti-explosion constitué de transmetteurs, il convient de se baser sur les performances de fonctionnement du circuit, en particulier sur les 20 milliampères-heure, ainsi que sur les caractéristiques de sécurité ; 1.10. Avant de choisir une barrière de sécurité de type Zener, il est nécessaire de connaître la tension de fonctionnement minimale du transmetteur ainsi que la tension d’alimentation des instruments secondaires, généralement 24 V, puis de sélectionner une barrière de sécurité ayant une résistance interne appropriée pour garantir le bon fonctionnement du transmetteur ; 1.11. Il convient de prêter attention au choix de la résistance d’extrémité à l’intérieur de la barrière de sécurité (on suppose ici que la résistance du DCS ne peut pas être réduite). Si la résistance d’extrémité est trop élevée, elle pourrait provoquer une chute de tension trop importante près d’un signal de 20 milliampères, empêchant ainsi le système de fonctionner correctement. En revanche, si cette résistance est trop faible, la courant de court-circuit maximal de la barrière de sécurité devient élevé, pouvant dépasser le courant maximal autorisé pour les instruments intrinsèquement sûrs sur site afin de respecter les exigences d’intrinsèque sécurité, ce qui compromet alors les performances de sécurité. Par conséquent, le choix d’une résistance d’extrémité appropriée doit se faire en calculant la chute de tension admissible ; www.jjksmz.com Oreiller de santé www.gouwenr.net Lutte contre la rage canine www.ggjjzx.net Rage canine China massage/www.chinadfree.com 1.12. Du point de vue des performances de sécurité des systèmes intrinsèquement sûrs, il convient de choisir autant que possible des barrières de sécurité présentant une tension ouverte maximale et un courant de court-circuit maximal faibles. Cependant, du point de vue de l’adaptabilité pratique des barrières de sécurité Zener, il est préférable d’utiliser des barrières à faible résistance interne. Ainsi, lorsque les conditions sur site correspondent aux exigences IIB, il faut privilégier les produits de catégorie IIB, car ceux-ci possèdent une résistance interne beaucoup plus faible que ceux de catégorie IIC, ce qui entraîne une chute de tension plus faible. De plus, ils offrent un courant de court-circuit minimal plus élevé, ce qui améliore leur capacité à alimenter la charge ; 1.13. Réduire autant que possible la capacité et l’inductance internes des instruments intrinsèquement sûrs, en choisissant des câbles de connexion présentant une faible capacité et une faible inductance distribuées ; dans un état de panne, la capacité externe maximale et l’inductance externe maximale de la barrière de sécurité doivent être respectivement au moins égales aux valeurs de capacité équivalente et d’inductance équivalente maximales à l’intérieur de l’équipement de terrain intrinsèquement sûr et dans le circuit de signalisation. Résumé des informations, à partager avec vous tous.
Reply #22016-07-25
J’ai appris, merci au créateur du post pour avoir partagé, partagé des connaissances, partagé de la joie, merci !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.