Il y a toujours de la confusion concernant la mise à la terre au niveau local. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer combien il existe de types de mise à la terre, comment on les connecte, et quelle est leur fonction ?
La mise à la terre se divise en mise à la terre des instruments (terre de fonctionnement) et en terre de protection. Pour les méthodes concrètes, vous pouvez consulter les normes relatives à la mise à la terre. Rappelez-vous un point : mise à la terre unique.
D’accord avec ce qui a été dit plus haut, pour la terre de fonctionnement, on utilise généralement une terre en un point ; quant à la terre de protection, il vaut mieux en utiliser plusieurs
1. Fonction du système de mise à la terre : ① Protéger les équipements et la sécurité des personnes; ②Supprimer les interférences. La mise à la terre contrôlée se divise, en fonction des différentes fonctions de la mise à la terre, en mise à la terre de protection et en mise à la terre de fonctionnement. La fonction de la terre de protection est de protéger les équipements et la sécurité des personnes ; La fonction de mise à la terre de fonctionnement vise à garantir un fonctionnement précis, fiable et normal des instruments. Elle comprend la mise à la terre des circuits de signal, la mise à la terre du blindage et la mise à la terre des instruments intrinsèquement sûrs. Le principe de la terre de fonctionnement est une terre en un seul point, avec une distinction stricte entre les différents types de terre, afin d’éviter tout mélange. 2. Le système de mise à la terre se compose de deux parties : le raccordement de mise à la terre et l’appareil de mise à la terre. ① Les connexions de terre comprennent : les fils de terre, les barres de terre, les branches de terre, les plaques de collecte de terre et les lignes principales de terre. ② Le système de mise à la terre comprend une plaque de mise à la terre principale, un conducteur principal de mise à la terre et des électrodes de mise à la terre. Les connexions de mise à la terre des instruments et des systèmes de contrôle doivent être regroupées par catégories, pour être finalement reliées au plancher de mise à la terre principal. 3. Méthode de connexion à la terre des instruments de la salle de contrôle : ① Dans les équipements de contrôle automatisé où sont installés les instruments de la salle de contrôle (armoires, tables, panneaux, étagères, boîtiers), des barres de terre de protection, des barres de terre pour les signaux et le blindage, ainsi que des barres de terre intrinsèquement sûres doivent être disposées de manière séparée. ② Les bornes de terre de protection des différents appareils de mesure, ainsi que les bornes de terre des signaux et de la mise à la terre de blindage, sont reliées respectivement au bus de terre de protection et au bus de terre de fonction par leurs propres câbles de terre. Les différents bus de terre sont reliés respectivement aux panneaux de collecte de la terre de protection et aux panneaux de collecte de la terre de fonction, par l’intermédiaire de leurs propres lignes de branchement de terre. ③ Chaque barre de jonction (voie d’installation) de la barrière de sécurité Zener peut être reliée séparément à la plaque de collecte de terre de fonction par deux lignes de branchement à terre. ④ Les panneaux de collecte de la terre de protection et les panneaux de collecte de la terre de fonction sont reliés au plancher de terre principal par leurs propres conducteurs de terre. ⑤ Connectez la plaque de mise à la terre et l’électrode de terre au tronc principal de mise à la terre. 4. Exigences de mise à la terre des systèmes de contrôle automatique : ① La somme de la résistance des conducteurs et des points de connexion entre le terminal de mise à la terre de l’équipement de mesure et la plaque de mise à la terre principale est appelée résistance de connexion ; cette valeur ne doit pas dépasser 1 Ω. ② La résistance de mise à la terre du plancher de mise à la terre, ainsi que la somme des résistances du plancher de mise à la terre global, du tronc principal de mise à la terre et des points de connexion aux deux extrémités du tronc principal de mise à la terre, est appelée résistance de mise à la terre. Exigences en matière de résistance de mise à la terre du système d’instruments : pour les systèmes intrinsèquement sûrs, la résistance de mise à la terre doit être inférieure à 4 Ω ; Il y a une valeur intrinsèquement inférieure à 1 Ω. 5. Les spécifications des conducteurs de mise à la terre sont les suivantes : les conducteurs du système de mise à la terre doivent être des fils ou câbles en cuivre isolés, à âme tressée, avec les diamètres requis suivants : conducteur de mise à la terre secondaire ≥ 1 mm², conducteur de ramification de mise à la terre ≥ 4 mm², conducteur principal de mise à la terre ≥ 10 mm², conducteur principal collectif de mise à la terre ≥ 16 mm². Les plaques de collecte de la mise à la terre et les plaques de mise à la terre principales doivent être fabriquées en cuivre, avec une épaisseur d’au moins 6 mm. Les dimensions en longueur et en largeur sont déterminées selon les besoins. 6. Exigences relatives à la structure de connexion à la terre : ① Tous les câbles de connexion à la terre doivent être correctement isolés avant d’être connectés au bus de terre ; tous les branches de connexion à la terre doivent également être correctement isolés avant d’être connectés à la plaque de collecte de la terre ; tous les conducteurs principaux de la terre doivent être correctement isolés avant d’être connectés à la plaque de terre principale. ②Les barres de mise à la terre, les plaques de collecte de la terre et la plaque de mise à la terre principale doivent être fixées à l’aide de supports isolants. Il ne faut pas toucher d’autres médiums conducteurs. Toutes les connexions du système de mise à la terre doivent assurer de bonnes propriétés conductrices. Les liaisons de mise à la terre, les branches de mise à la terre, les lignes principales de mise à la terre, les lignes principales collectives de mise à la terre ainsi que les barres de collecte et les plaques de collecte de mise à la terre doivent être reliées au moyen de pièces de connexion en cuivre et de boulons en acier galvanisé ou en cuivre, et il convient d’utiliser des éléments anti-rouillage et antivol, ou bien de recourir à la soudure en cuivre, afin d’assurer des connexions solides et fiables. ③Les matériaux pouvant être utilisés pour les éléments de mise à la terre (pôles) incluent des tôles plates 25×4, des barres rondes ø20, des profilés équilatéraux 50×50×5, des tuyaux en acier ø57×3,5 et d’autres matériaux en acier. Si la résistance de mise à la terre ne répond pas aux exigences, on peut également utiliser du cuivre. ④La connexion entre le tronc principal de mise à la terre et l’électrode de terre doit être réalisée par soudure au cuivre, et après soudure, un traitement anticorrosif doit être appliqué (en appliquant une peinture de protection). Lorsque la ligne principale de mise à la terre et l’électrode de terre sont soudées par superposition, la longueur de superposition doit être égale à deux fois la largeur de l’acier plat ou à six fois le diamètre de l’acier rond. ⑤Le système de mise à la terre doit être pourvu d’une étiquette indiquant sa durabilité.