Le transmetteur de niveau à différence de pression à double bride est-il étalonné lors de son installation sur site ?

2013-12-31View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par zlky2005 le 1er janv. 2014 à 21:24. Un transmetteur de niveau à différence de pression à double bride est-il étalonné lors de son installation sur site ? La plage de pression indiquée lors de la conception n’est peut-être pas très précise
Reply #22013-12-31
La plage de mesure indiquée dans la conception est calculée en conditions théoriques ; avant l’installation, l’équipe de chantier doit mettre l’instrument sous tension pour le vérifier/enregistrer, et conserver ces données comme documents de livraison. Après l’installation, une simple calibration de vérification est nécessaire, ainsi que des tests de fonctionnement et un contrôle de l’alimentation réelle ; la calibration s’effectue en fonction des conditions réelles.
Reply #32013-12-31
En général, pour les transmetteurs de pression à double bride, lors de l’installation et du calibrage, on recourt au décalage, c’est-à-dire à une méthode utilisée lorsque le zéro n’est pas correct. La plage de mesure conçue est généralement sans problème ; c’est seulement le zéro qui n’est pas correct lors de l’installation.
Reply #42013-12-31
Lors de la mesure du niveau avec un transmetteur de différence de pression à double bride, la plage de niveau, la densité du fluide ainsi que les emplacements exacts des deux brides sensibles sont généralement déterminés lors de la conception, et la plage de mesure est alors déjà calculée. Cependant, en raison de la position relative de la bride et du corps du transmetteur lors de l’installation, la plage de mesure est déplacée (le point zéro est corrigé). Comme l’a dit Haiyou précédemment.
Reply #52014-01-01
Avant l’installation du transmetteur, il doit être envoyé dans un laboratoire d’étalonnage standard pour être calibré ; la plage de mesure est calculée théoriquement à partir de la fiche technique. Après l’installation, il faut procéder à la configuration et au transfert en fonction des conditions réelles.
Reply #62014-01-02
Il faut bien sûr effectuer des ajustements. En demandant à l’atelier la densité du matériau et la hauteur du réservoir, on peut calculer la plage de mesure. Il faut absolument faire attention au décalage du zéro. Ensuite, il suffit d’entrer les valeurs dans le transmetteur à l’aide de l’opérateur manuel. Mais c’est théorique ; si les conditions sur site sont remplies, on peut également utiliser des brides à double bride, en les combinant avec un manipulateur manuel, pour effectuer la calibration. Personnellement, je pense que cette méthode de calibration est assez précise.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.