Dernière modification de ce post par zyzs le 1er janv. 2014 à 08:51 : fluctuations du débitmètre, fluctuations du débitmètre du liquide cathodique dans l’électrolyseur. Après vérification, les électrodes sont en bon état, le débitmètre est bien mis à la terre, la carte électronique et les câbles sont également en bon état. On commence à soupçonner la présence de bulles à l’intérieur du tuyau ; après évacuation du liquide, les fluctuations persistent. Quelle en est la cause ?
Reply #22013-12-31
Quel type de compteur de débit est celui du propriétaire du forum ?
Reply #32013-12-31
On peut essayer en remplaçant le débitmètre
Reply #42014-01-02
Si l’on constate que les électrodes du compteur de débit électromagnétique sont en bon état (y compris en ce qui concerne leur propreté) et que la mise à la terre du câble est correcte, il convient alors d’examiner s’il n’y a pas de problème avec le fluide utilisé dans le processus sur site.
Reply #52014-01-02
Vérifiez si l’isolant du compteur de débit est en bon état ; il se peut que son isolation ne soit plus bonne
Reply #62014-01-03
Augmentons un peu le temps de amortissement pour voir s’il y a des interférences ! !
Reply #72014-01-03
Êtes-vous sûr que le compteur de débit fonctionne avec un tube plein ? En général, ces problèmes sont causés par les conditions d’exploitation. Faites confiance à nos instruments : tant qu’ils ont été certifiés, ils ne présentent pas de problèmes aussi facilement.
Reply #82014-01-03
Pour déterminer un tube plein, premièrement, c’est une colonne verticale allant du bas vers le haut ; deuxièmement, j’ai également évacué l’air
Reply #92014-01-03
Le amortissement a également été amplifié, y compris la surveillance du bruit a été activée
Reply #102014-01-03
Après démontage des capteurs, on a vérifié que l’isolation des électrodes et le revêtement intérieur étaient en bon état
Reply #112014-01-03
Le câble d’alimentation a été vérifié et est en bon état ; le câble entre l’écran afficheur et les capteurs a été remplacé, mais cela ne pose pas de problème
Reply #122014-01-03
Je soupçonne une interférence, je suis perplexe quant à sa source
Reply #132014-01-03
Insatisfait du contrôle, des interférences ou à cause du compteur de débit : essayez d’en changer un
Reply #142014-01-03
C’est-à-dire qu’il y a des interférences et des mécontentements
Reply #152014-01-17
Est-ce possible que ce soit une interférence due à des courants parasites dans le liquide cathodique, liée à un mauvais mise à la terre du système d’électrolyseur ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.