HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Paramètres de configuration du panneau ESD

2013-12-31View Original

Thread Content

Aujourd'hui, j’ai rencontré un transmetteur de température avec communication HART, qui reçoit les signaux des thermocouples. Il est nécessaire de configurer les capteurs des instruments ESD pour savoir quel est leur comportement en cas de panne, et quels sont les différents modes de sortie possibles ? En circuit ouvert, la sortie est maximale, minimale ou à une valeur donnée (valeur MA) ; Sortie maximale, minimale ou valeur donnée (valeur MA) en cas de court-circuit ; Comment dois-je configurer les valeurs pour qu’elles restent constantes en cas de court-circuit et d’ouverture de circuit ? Désactiver cette fonction directement ? Faut-il configurer les instruments dans le système DCS de la même manière ?
Reply #22013-12-31
ESD : système de arrêt d’urgence. Le signal du couple électrique, puis le transmetteur, puis le système : ce sont deux signaux, deux circuits. Vous avez mentionné les transmetteurs de température dès le début ; vouliez-vous demander si ces derniers disposent des fonctionnalités mentionnées ? Il semble que la variation de température actuelle ne fonctionne pas ; mes connaissances sont limitées, je n’en ai jamais rencontré. Si l’on demande si le côté du système dispose des fonctions mentionnées, la question elle-même est problématique : comment un signal peut-il être transmis alors que tous les circuits sont ouverts ? Que se passe-t-il avec la transmission du signal en cas de court-circuit ?
Reply #32013-12-31
Cet instrument à variation de température est équipé d’un bus HART ; j’ai configuré le transmetteur sur site, et c’est là que se trouve cette fonction dont je parlais
Reply #42013-12-31
Si ce signal de température correspond à une interdiction de fonctionnement en cas de température élevée, alors en cas de défaillance telle qu’un circuit ouvert ou une variation anormale de température qui ne provoque pas une arrêt d’urgence, la sortie est réglée au minimum ; et inversement
Reply #52014-01-01
Hart dispose des fonctionnalités que vous demandez.
Reply #62014-01-02
Il devrait en être ainsi : si ce point de température correspond à une interconnexion haute (ce qui est le cas dans la plupart des situations), le câble de signalisation allant du capteur de mesure jusqu’à la sonde de température doit être configuré de manière à afficher une valeur inférieure au seuil inférieur de la plage, afin que l’ESD puisse détecter une ouverture de circuit ou un court-circuit, émettre une alarme sans provoquer l’arrêt du système. En cas de court-circuit ou d’ouverture de la ligne de signalisation, allant d’une variation de température à l’ESD, l’ESD peut être détectée ; de même, il ne faut pas arrêter le système dans de telles circonstances.
Reply #72014-01-02
La sortie en fonction de la température est un signal numérique, ça, on ne l’a vraiment jamais utilisé. Notre unité est encore à l’étape 4-20 ma !
Reply #82014-01-02
Ceci est un instrument HART qui émet également un signal de 4 à 20 mA, mais ses fonctionnalités sont légèrement supérieures à celles d’un transmetteur ordinaire ; ce sont les instruments FF qui émettent des signaux numériques
Reply #92014-06-30
Les systèmes prenant en charge HART devraient disposer de cette fonctionnalité. Mais je ne l’ai jamais utilisé. Beaucoup de capteurs dans notre usine prennent en charge Hart, et le système DCS aussi, mais nous ne l’avons jamais utilisé, c’est honteux à dire !
Reply #102017-04-06
Lorsque les exigences relatives à une ouverture du signal de température, à une défaillance de variation de température, etc., sont déterminées en fonction des valeurs d’interblocage de l’ESD, un minimum ou un maximum est fixé pour éviter une arrêt non nécessaire. Il semble que seule la température soit acceptable, les autres niveaux de liquide ou pressions ne le sont pas.
Reply #112017-04-06
Les instruments dans le DCS peuvent également être configurés de cette manière.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.