HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Utilisez votre cerveau et laissez-le sans surveillance.

2017-01-12View Original

Thread Content

Je travaille depuis dix ans et suis exposé à l'automatisation depuis de nombreuses années. Dans cette industrie, nous sommes toujours dirigés par la production et la sécurité des autres. En ce nouveau début d'année 2017, je veux prendre l'initiative, j'ai donc les idées suivantes ! Quittez une salle des pompes où je me trouve sans surveillance. Présentation de la salle des pompes: Quatre pompes multi-étages, supérieures à 75 kW. C'est un équipement essentiel. Idées: Je veux vraiment parvenir à un fonctionnement sans surveillance. Toutes sortes de surveillance doivent être effectuées autant que possible par ordinateur, et même des alarmes seront émises après jugement. Essayez de traiter les opérateurs comme des imbéciles ! Mesures spécifiques: 1. La sonde intégrée de température + vibration est installée aux deux extrémités du moteur et du corps de la pompe pour réaliser une surveillance de la température des vibrations. 2. Utilisez des caméras pour surveiller automatiquement la température des équipements intérieurs et les fuites de liquide, et pouvez automatiquement juger et déclencher une alarme sans intervention humaine. 3. Ajoutez une vanne de régulation (vanne électrique ou pneumatique) à l'entrée et à la sortie de la pompe pour réaliser la commutation de processus de l'équipement de démarrage et d'arrêt à distance. 4. Installez un collecteur de bruit près du corps de la pompe et analysez s'il y a des bruits anormaux provenant de l'équipement via un logiciel de bruit. 5. Installez une électrovanne pour ventiler la canalisation de sortie de la pompe afin d'obtenir une ventilation et un remplissage à distance de la pompe. 6. Réalisez le verrouillage nécessaire entre le système d'instruments et l'armoire électrique, et réalisez le démarrage et l'arrêt à distance de la pompe. ma question est: Laissez-moi vous demander, frères : 1. Ai-je raté quelque chose ? 2. Avez-vous les capteurs que j'ai mentionnés ? Est-ce fiable ? Si tel est le cas, veuillez recommander une marque ou quelque chose du genre. 3. Que pensez-vous des services sans surveillance ? D'autres idées ?
Reply #22017-01-12
Tout d'abord, vous avez dit que cela pouvait être réalisé, mais il faut savoir que peu importe le niveau de qualité de l'équipement, il ne fonctionnera pas sans personnel, car quoi qu'il en soit, c'est toujours un tas de fer et ne peut pas porter de jugements flexibles. Par exemple, si vous faites une réaction importante et que la pompe présente une légère fuite suffisante pour déclencher votre alarme, à l'origine s'il s'agissait d'une personne, je pourrais allumer le ventilateur d'extraction et attendre 5 minutes. Une fois que vous aurez fini de pomper le matériau, j'arrêterai la pompe en cas d'urgence. Mais une fois que vous l’aurez dit, il ne se souciera pas de savoir quelle extrémité est la plus lourde ou la plus légère.
Reply #32017-01-12
Frère, merci pour votre réponse. Je voudrais d’abord vous demander si vous avez des recommandations pour ces instruments que j’ai mentionnés ? Il existe en fait de nombreuses situations comme celle que vous avez mentionnée, et les détails nécessitent une analyse réelle des problèmes réels. J'ajouterai certainement une intervention humaine à l'ensemble du niveau, mais un service automatique d'au moins 24 heures est obtenu, ce qui est plus efficace que des inspections régulières. Je ne peux même ajouter qu'une détection d'alarme à un stade précoce, sans liaison. Les temps évoluent et nous sommes effectivement très en retard sur les usines étrangères. Je veux diriger et mettre en pratique de nouvelles idées à travers certains travaux.
Reply #42017-01-12
Certains des équipements de test que vous avez mentionnés peuvent être fournis avec les pompes produites par les fabricants de pompes, comme les vibrations, le bruit, etc. Vous pouvez consulter le fabricant acheteur. Il est préférable de choisir des sondes doubles pour éviter les fausses alarmes et confirmer les défauts en deux points.
Reply #52017-01-12
En tant que personne ayant travaillé dans l'industrie pétrochimique pendant 6 ans, je peux seulement dire que ces équipements de surveillance ne doivent être utilisés que comme auxiliaires, ne les utilisez pas comme force principale, sinon vous mourrez misérablement. De nombreux accidents tragiques nous l’ont dit. C'est pourquoi PetroChina et Sinopec disposent de nombreux équipements automatisés, mais des inspections d'une demi-heure sont absolument indispensables.
Reply #62017-01-12
Être sans surveillance est le but ultime et c'est la direction dans laquelle je travaille. Le contrôle d'une demi-heure est traditionnel et est défini sur la base du modèle de gestion à l'ancienne. À l’avenir, lorsque la technologie aura atteint un stade approprié, les inspections de patrouille pourront être remplacées. Je pense que cette solution n'est pas capable de réaliser un fonctionnement sans surveillance. Au moins, il peut réaliser une surveillance continue dans l'espace entre les points d'inspection d'une demi-heure. Si les instruments applicables sont fiables, je peux alors prolonger mon cycle d'inspection et le positionner pendant 4 heures ou plus. Ayant travaillé dans l’industrie pétrolière pendant dix ans, j’ai pu constater les améliorations de productivité et d’efficacité apportées par les changements technologiques. Cet article a pour objectif d’évoquer la faisabilité de ces dispositifs et n’ose pour l’instant ébranler le système de gestion existant.
Reply #72017-01-12
Il suffit de demander: Votre patron est-il d’accord avec le fait que vous dépensiez de l’argent pour faire ces choses ?
Reply #82017-01-12
Tout d’abord, assurez-vous de la qualité de votre matériel !
Reply #92017-01-13
Le premier point devrait être la résistance thermique du roulement, non ? J'ai un émetteur installé ici et les numéros peuvent être n'importe où.
Reply #102017-01-13
D’accord, l’équipement de surveillance ne peut qu’aider après tout
Reply #112017-01-13
Très bonne idée. Il est recommandé que l'état de démarrage et d'arrêt de la pompe soit également transmis au DCS. Nous effectuons généralement uniquement des arrêts à distance des équipements, car avant de démarrer l'équipement, il est préférable de le faire inspecter sur place avant de le démarrer à un point sûr, comme des pompes à disque, etc. De plus, je voudrais vous demander quel est votre fluide de processus et est-il très dangereux en cas de fuite ? Si un défaut arrête la pompe et que le processus de secours ne peut pas être transmis à distance et que quelqu'un doit se rendre sur place pour y remédier, ce laps de temps aura-t-il un impact important sur la production ?
Reply #122017-01-13
Comment l’affiche originale a-t-elle fait la seconde ? La caméra peut-elle capturer des images pour déterminer automatiquement et déclencher une alarme ?
Reply #132017-01-13
Je suis d'accord avec l'affiche originale, il est nécessaire de réaliser une surveillance automatique et il est nécessaire d'équilibrer les besoins de tous les aspects.
Reply #142017-01-13
Cet article a été modifié pour la dernière fois par Xiang Xiannian le 13/01/2017 à 10:59 1. Certaines informations importantes telles que la température, les vibrations et le courant sont disponibles dans la pompe. Sinon, il est pratique d’en ajouter davantage. 2. Fuite de détection de surveillance. Est-ce que ce truc est fiable ? C’est la première fois que j’entends parler de l’utilisation de la détection infrarouge et par caméra. S’il s’agit d’une fuite de composés organiques volatils, tout ira bien. Ce serait bien de se doter d'un détecteur de gaz combustible fixe et de mettre en place une alarme sonore et visuelle dans la salle de contrôle centrale. S'il y a une caméra sur place, il serait acceptable que l'unité de contrôle centrale regarde directement la vidéo, mais cela nécessiterait également que quelqu'un regarde et vérifie l'écran. 3.3 est facile à mettre en œuvre et le verrouillage du démarrage et de l'arrêt de la pompe avec l'interrupteur de vanne peut également être réalisé. 4. Utilisez l'analyse du bruit pour voir s'il y a un bruit anormal dans la pompe. C'est la première fois que j'en entends parler. Généralement, les vibrations et le courant de la pompe sont surveillés sur l'instrument, et la pression de sortie et le débit de sortie de la pompe sont surveillés sur le processus. Grâce à ces paramètres, il est possible d'analyser si la pompe est anormale. Si nous installions simplement un système de surveillance sonore à côté de la pompe, je ne pense pas que ce soit nécessaire et ce serait un gaspillage d'argent et d'efforts. 5. Pour que cela soit facile à mettre en œuvre, vous devez déterminer si cela est nécessaire. Si la pompe est toujours allumée et ne fonctionne qu’une fois par mois ou six mois, il n’est vraiment pas nécessaire de dépenser cet argent. Ce n'est pas aussi simple que d'ajouter une vanne, le câblage de la commande centrale est également une question délicate. 6. Le démarrage et l'arrêt à distance de la pompe constituent également une opération très simple pour l'automatisation. Il suffit d'arrêter la pompe. Si personne n'est sur place lorsque la pompe est en marche, il est préférable de surveiller à distance le courant de la pompe, la pression de sortie et le débit pour savoir comment la pompe fonctionne. En bref, bon nombre des DCS automatisés que vous avez mentionnés peuvent être réalisés. Même s’il n’est pas nécessaire que les gens regardent la scène, il faut quand même qu’il y ait des gens dans la salle de contrôle. Les inspections sur site, les inspections de l'écran de contrôle central et les inspections des paramètres ne sont pas omises.
Reply #152017-01-13
Aujourd’hui, les deux industries s’intègrent et l’automatisation est prônée pour réduire le nombre de personnes.
Reply #162017-01-13
La température peut être mesurée à l'aide des vibrations Wika ou Rosemount. Un transmetteur de pression peut être installé à la sortie de la pompe Bently. Cette pompe est de préférence commandée par une fréquence variable.
Reply #172017-01-13
Laissez-moi juste dire une chose, parfois les gens sont les moins fiables, et parfois ils sont les plus fiables. Il se peut qu'il n'y ait même pas de possibilité de laisser un dernier message si quelque chose arrive à une seule machine.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.