L'entreprise dispose d'un transmetteur de pression différentielle de marque EJA. Le niveau de liquide agissant sur un condenseur présente un dysfonctionnement depuis la dernière maintenance et mise en service. L'image est la suivante car l'entreprise n'autorise pas les téléphones portables, l'image est donc dessinée par moi-même. Le phénomène de dysfonctionnement est que la jauge de niveau de liquide augmente rapidement toutes les une ou deux minutes jusqu'à atteindre la pleine échelle, puis baisse rapidement et revient à la normale encore et encore. Initialement, le phénomène de l'émetteur est resté le même après le remplacement du mesureur de champ. Lorsque l'entreprise a utilisé le système de contrôle Hollysys pour dépanner la carte dans la salle de contrôle centrale, elle a utilisé la méthode de remplacement et a connecté un autre émetteur sans importance au terminal de la carte défectueuse. Aucun problème n'a été détecté, le problème avec la carte a donc été éliminé. Le problème n'était toujours pas résolu. Le redémarrage du compteur a montré que tout était normal pendant un certain temps, qui n'a duré que quelques jours. Le phénomène persiste, aidez-moi s'il vous plaît. * * Quelle en est la raison et par où devrions-nous commencer à enquêter ?
Si les conditions de travail le permettent, vous pouvez envisager d'augmenter ou de diminuer le niveau de liquide de 10 à 20 %. Observez et déterminez si votre surface de contrôle du niveau de liquide se trouve exactement sur la surface du gaz et du liquide.
Avez-vous vérifié la ligne allant du compteur de site à la barrière de sécurité Hollysys ?
Nous avons une situation similaire. Ma jauge de niveau de réservoir sphérique a la pleine échelle une ou deux fois à chaque quart de travail. Après avoir vérifié longuement la jauge, elle indique qu'il n'y a pas de problème. Pourriez-vous s'il vous plaît le diagnostiquer ?
Veuillez vérifier si le fil de blindage du câble est mis à la terre à une extrémité et si le câble est torsadé.
Voulez-vous dire que vous soupçonnez qu'il y a des interférences causées par un mauvais contact ?
1. Vérifiez si la source de pression fluctue périodiquement. 2. Vérifiez s'il y a des interférences autour du fil blindé et si un bouclier d'isolation est installé. 3. Il n'y a généralement pas de liquide dans le test basse pression (L) du transmetteur. S'il y a du liquide, égouttez-le.
Il y a ici un réservoir de condensation à l’extrémité basse pression qui a migré négativement.
Le climat y est-il froid ? La conduite sous pression est-elle isolée avec un traçage thermique ?
Xinjiang moins 14-moins 20 avec caloduc
Les courbes sont quasiment les mêmes et continuent de battre.
Vous dévissez le trou d'aération de l'émetteur et vérifiez s'il y a de la glace.
1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation de liquide dans le tube en phase gazeuse.
Avez-vous vérifié cela et n'avez pas remplacé les deux ?
1. Vérifiez si la source de pression fluctue périodiquement
Je me demande si votre pression différentielle utilise une double bride ou un tube guide de pression. S'il s'agit d'un tube de guidage de pression, y aura-t-il des bulles d'air dans le tube de guidage de pression ?