Thread Content
Notre entreprise se démarque particulièrement en hors-pointe et en haute saison. Hors saison, le temps de stationnement est important. Nous prévoyons d'arrêter le compresseur d'air et d'utiliser de l'azote pour alimenter le pipeline d'air de l'instrument afin de maintenir le fonctionnement de base. Les usines de l'entreprise sont essentiellement ouvertes ou semi-ouvertes. Existe-t-il un précédent à cet égard ? Ou plutôt * * Existe-t-il des règles de sécurité pertinentes ?
L'azote n'a pas été purifié et ne répond pas aux exigences relatives à l'air des instruments.
Ce n'est pas grave si l'indice de purification et la pression répondent aux exigences. Généralement, l'appareil est emprunté temporairement lorsque la pression de l'air de purification est faible. Le coût de l’azote est plus élevé que celui de l’air purifié et l’azote présente un risque d’étouffement.
Compte tenu du risque d'étouffement de l'azote, l'azote ne peut être utilisé que comme source de gaz de secours et ne peut pas être utilisé pendant une longue période.
L'air des instruments a été dépoussiéré et dégraissé. Je peux l'utiliser pendant un certain temps et déterminer si la pression vers le bas est appropriée.
Comment maîtriser les coûts ? Quel luxe !
Il peut être utilisé comme sauvegarde ou en cas d'urgence.
N'est-il pas dangereux s'il est utilisé pendant une longue période ? Le maître d'usine m'a dit qu'il n'est pas recommandé d'utiliser de l'azote comme air d'instrument pendant une longue période.
L'air est bon marché, mais l'azote est un peu cher. Comment stocker ?
Il est possible de remplacer l’air des instruments par de l’azote. L’essentiel est de calculer le coût et celui qui est le plus approprié pour assurer le fonctionnement de base pendant la période d’arrêt.
L’utilisation de l’azote ne pose aucun problème technique, mais elle n’est pas économiquement réalisable.
Quelle méthode utilisez-vous pour produire de l’azote ? Nous produisons de l'azote via le SPA après avoir retiré l'huile et l'eau du compresseur d'air. Le dispositif d'adsorption modulée en pression utilise de l'azote comme air d'instrument. Cependant, il existe de l’air instrument comme source d’air de secours. Faites juste attention à la protection pendant le fonctionnement. Cela n’aura pas beaucoup d’impact si ce n’est pas dans un espace fermé.
L'azote surpasse complètement le gaz instrument en termes de point de rosée, de teneur en poussière et en huile, mais son coût est également assez élevé. Vous pouvez envisager d’utiliser de l’azote sale, qui est extrêmement peu coûteux. Une attention particulière doit être accordée à la suffocation par l'azote (l'inhalation d'une grande quantité est similaire à une blessure par choc électrique).
La sécurité passe avant tout. La vie humaine est primordiale. En cas de problème, le personnel de maintenance des instruments sera blessé. Du point de vue de la sécurité, l’azote ne convient pas pour être utilisé comme source de gaz pour instruments. L'azote est un gaz inerte présent à environ 78 % dans l'air. L'azote est de nature très stable, mais il a un effet suffocant sur le corps humain. Le corps humain deviendra en état de mort cérébrale environ 7 secondes après avoir inhalé de l'azote pur, et la vie prendra fin. À l'heure actuelle, l'azote est essentiellement produit à l'aide de générateurs d'oxygène à basse température par distillation complète, et sa pureté peut atteindre 99,999 %. Étant donné que la tour de distillation fonctionne à basse température (-198°C) pendant le processus de production du générateur d'oxygène à basse température par distillation complète, l'azote ne contient pas d'humidité ni de dioxyde de carbone et sa propreté est très élevée. S'il est utilisé pour les sources d'air d'instruments (instruments pneumatiques, vannes pneumatiques, etc.), il peut effectivement prolonger la durée de vie des instruments et des vannes. Si ces instruments et équipements de vannes sont installés dans une usine mal ventilée, il est recommandé de ne pas utiliser d'azote comme source d'alimentation. Une fois qu’une fuite d’azote se produit, cela entraînera un grand danger pour le corps humain dans la zone.
Compte tenu du risque d'étouffement de l'azote, l'azote ne peut être utilisé que comme source de gaz de secours et ne peut pas être utilisé pendant une longue période.
Purifiez simplement l’air. L'azote reste cher.
L’azote est certainement meilleur, mais ce n’est tout simplement pas économique.
Pensez simplement à l’étanchéité pour que les fuites n’entraînent pas de risque d’hypoxie.
Le réparateur d’instruments a de la chance. S'il ne veut plus vivre, il lui suffit de prendre quelques bouffées supplémentaires d'air instrument provenant de la vanne de régulation.