Thread Content
Quelle est la relation entre la longueur du manchon du thermomètre bimétallique et la mesure ?
Afin de mesurer correctement, essayez de l'insérer en position centrale
Vous pouvez consulter les spécifications des normes nationales pour les thermomètres bimétalliques et les spécifications de conception des commandes automatiques pétrochimiques et chimiques. Ils y sont tous présentés. Je me souviens que les spécifications actuelles concernent les pipelines et que la profondeur d'insertion est proche du centre du pipeline. Pour l'équipement, il y a des instructions détaillées dans les spécifications.
Tant que l'élément de mesure de la température est assuré d'être enfoncé à au moins 50 mm de profondeur dans le tuyau, les exigences des spécifications seront respectées.
Je suis un nouvel étudiant et je veux apprendre quelque chose de nouveau !
Pour garantir la précision des mesures, l'élément de mesure du thermomètre bimétallique se trouve sur la tête. Pour mesurer avec précision, l'élément de mesure doit être placé dans la zone de réflexion de la température. S'il est inséré trop longtemps ou trop court, cela entraînera une mesure inexacte.
La longueur du boîtier est approximativement égale à la hauteur de la buse et de la sous-bride + la profondeur d'insertion réelle. La profondeur d'insertion est comprise entre 1/3 et 2/3 du diamètre intérieur du pipeline mesuré. Bien entendu, les exigences en matière d’épaisseur varient en fonction de l’épaisseur du pipeline, mais elles se situent essentiellement dans cette fourchette. Les canalisations qui mesurent généralement moins de 100 mm doivent être étendues à 100 mm lors de la tuyauterie. La profondeur d'insertion peut être sélectionnée en fonction du diamètre de 100 mm.
Si vous souhaitez mesurer avec précision, insérez-le le plus loin possible. Pour les exigences d'installation spécifiques, veuillez vous référer au manuel du produit. De plus, la longueur du boîtier doit tenir compte de l’épaisseur de la couche isolante. Exposer la bride ou le manchon à vis
Cela n'a pas d'importance, du moment qu'il entre en contact avec le fluide et qu'il représente 1/3 à 1/2 du tuyau.