Thread Content
Parce que je viens de rejoindre une nouvelle équipe, je suis sorti il y a quelques nuits pour régler un niveau de liquide en pleine nuit. L'affichage du niveau de liquide était de 98% sur une machine double bride. Le point de pression a été évacué et les pressions positives et négatives ont été évacuées sous forme de vapeur d'eau. La personne qui m'accompagnait a dit que cela était dû au processus, car la température du milieu à l'intérieur était trop élevée. Le niveau d'eau a été initialement mesuré, mais l'eau s'est vaporisée, provoquant une erreur d'affichage. Il était tard dans la nuit, alors je suis rentré hébété. J'y ai pensé hier. Si l’eau du réservoir est complètement vaporisée, les pressions positive et négative doivent être égales. Le niveau de liquide indique 0%. Comment peut-il afficher 100 % ?
Une température excessive provoque la déformation du tambour extérieur du diaphragme. Étant donné que les diaphragmes à bride supérieure et inférieure sont affectés de manière incohérente par la température, l'indication est maximale.
Les modifications des propriétés du fluide ci-dessus entraînent un affichage imprécis du niveau de liquide.
À ce moment-là, vous devez fermer la valve racine, puis ouvrir les valves de vidange supérieure et inférieure et la laisser refroidir pendant un moment.
Les pressions positive et négative évacuent la vapeur d’eau. La pression statique du côté de la pression négative diminue et l'affichage sera plus grand.
Fermez les vannes d'isolement des deux côtés, ouvrez le robinet de vidange et la jauge de niveau de liquide indique 0 %. Cela est dû au processus.
Ce que vous rejetez est de la vapeur, mais le niveau de liquide ne peut pas être vide. Lorsque de l’eau à haute température est évacuée, il s’agit de vapeur sous pression atmosphérique. Il est facile de se tromper.
Ce que vous rejetez est de la vapeur, mais le niveau de liquide ne peut pas être vide. Lorsque de l’eau à haute température est évacuée, il s’agit de vapeur sous pression atmosphérique. Il est facile de se tromper.
Ce que dit le 7ème étage est correct, le rejet c'est de la vapeur, mais ce n'est pas forcément de la vapeur dans le niveau liquide.
Les modifications des propriétés du fluide entraînent un affichage inexact du niveau de liquide
Lorsque la température dans le pot est élevée, il est liquide et lorsqu’il sort, il devient gazeux. Tout le monde l’a dit très clairement.
Cela devrait être la raison du changement du milieu mesuré.
La plage de mesure du transmetteur conçu pour mesurer le niveau de liquide du fût à double bride est négative. En raison de l'effet de l'huile de silicone capillaire du côté de la pression négative, la migration négative est importante et la limite supérieure de la plage complète n'est qu'autour de zéro, à peine supérieure à zéro. Par conséquent, si l’eau dans la chaudière est entièrement constituée de vapeur et que les pressions positive et négative sont égales, il est exact que la pression différentielle atteint approximativement toute la plage. Cependant, si l'eau dans la chaudière est entièrement constituée de vapeur, la chaudière sera alors en danger, c'est-à-dire qu'elle brûlera à sec.
Lorsque les pressions positive et négative sont égales, le capteur ne devrait-il pas être dans l'état négatif maximum s'il n'est soumis qu'à la pression statique de l'huile de silicone ?
Ce que vous rejetez est de la vapeur, mais le niveau de liquide ne peut pas être vide. Lorsque de l’eau à haute température est évacuée, il s’agit de vapeur sous pression atmosphérique. Il est facile de se tromper. Vérifiez à nouveau si le diaphragme fonctionne bien ? Recalibrer.
Si la jauge de niveau de liquide revient à la normale sans aucun traitement, cela signifie que la vaporisation initiale a quand même fait atteindre 100 % de la différence de pression.
Bien. Oui. . . S'il n'y a pas de niveau de liquide, les pressions latérales positive et négative sont égales et le couplage est erroné. Étapes de traitement: 1. Fermez les vannes de pression supérieure et inférieure pour mesurer la pression positive et négative, ouvrez les vannes de vidange sur les côtés supérieur et inférieur et évacuez l'air vers l'atmosphère. Assurez-vous que les doubles brides des côtés pression positive et négative sont directement évacuées vers l'atmosphère. Observez l'affichage du transmetteur, voyez la valeur de la différence de pression et affichez le pourcentage. Si le niveau de liquide zéro est affiché ou est proche du niveau de liquide zéro, cela prouve que la pression différentielle a atteint le point zéro. Ensuite, il y a un niveau de liquide dans l'équipement. 2. Si l'opération ci-dessus affiche un grand affichage du niveau de liquide de sortie, alors la communication 475 entre dans le transformateur de pression différentielle pour vérifier les réglages des paramètres, ajuster le point zéro, puis le mettre en observation. 3. Si ce qui précède ne peut être exclu, il est recommandé de démonter et de vérifier si la membrane à double bride des côtés pression positive et négative est endommagée.