Thread Content
Je n'ai jamais bien compris comment est déterminé le rayon de protection d'un détecteur de gaz.: La norme nationale 50493 et ses dispositions indiquent qu'il est extérieur - le détecteur est à 15 m dans le sens sous le vent et à 5 m dans le sens au vent. La plage de fuite extérieure de gaz combustible selon API RP505 et NFPA497 est d'environ 15 m. Le principe de délimitation de la zone de protection est-il correct ?: Déterminer d'abord la plage de diffusion du gaz, puis tracer un rayon de protection basé sur la sensibilité et le temps de réponse du détecteur ? Un propriétaire étranger d'un projet sur lequel je travaille actuellement a des questions sur les détecteurs placés à moins de 5 m de la direction du vent au point de fuite. Il pense qu’ils devraient être placés vers le bas. Je n'ai pas trouvé de norme internationale pour le rayon de protection des détecteurs placés face au vent. Seule la norme nationale est de 5 m. Je suis ici pour demander de l'aide~~ Je ne sais pas si c'est clair. Bienvenue pour discuter, merci d'avance !
Pourquoi? La norme nationale est de 5 m, et la description de la norme nationale mentionne également qu'elle est d'environ 10 m sur la base de la norme japonaise. Il est impossible qu’il ne puisse pas être placé du tout face au vent.
Il n'y a pas tellement de raisons pour lesquelles,* * Des normes doivent être mises en œuvre
Soyons clairs. Les étrangers ne comprennent pas ce qu’ils disent. Si quelqu’un a une norme, il la suivra. S’ils ne le font pas, s’ils sont d’accord avec la norme nationale, ils peuvent également suivre la norme nationale. Cependant, il n’y a aucun problème si vous déplacez cette chose du côté sous le vent. Généralement, il y a d’énormes installations au sol. Si vous déplacez la plate-forme avec désinvolture et qu'il n'y a nulle part où bouger, vous devez négocier.
Ce que vous dites ici est plus fiable. L'adresse du projet est à l'étranger et la plupart des étrangers ne reconnaissent pas la Grande-Bretagne. Je vais affiner l'emplacement et le mettre sous le vent pour éviter ce problème. Les normes API et NFPA indiquent toutes deux que la direction du vent doit être prise en compte, mais elles ne précisent pas comment la prendre en compte.
Vous devriez examiner les exigences des normes nationales à cet égard.