Migration d'un transmetteur de pression différentielle à double bride

2017-02-10View Original

Thread Content

Une fois que l'instrument transmetteur de pression différentielle à double bride (le tube capillaire est rempli d'huile de silicone) est installé sur l'équipement, peut-il être migré ? Comment faire 475 spécifiquement ? Il existe deux types, l'un est que le transmetteur est plus bas que la bride inférieure et l'autre est que le transmetteur se trouve entre la bride inférieure et la bride supérieure. S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils, merci.
Reply #22017-02-10
S'il s'agit d'un indicateur de niveau de liquide à double bride, cela n'a rien à voir avec la position d'installation du transmetteur. Le moyen le plus simple consiste à installer le compteur. Si le réservoir est vide, ouvrez les vannes manuelles des brides supérieure et inférieure et voyez ce qu'indique le compteur émetteur. Supposons que la valeur affichée est -A et que la plage de changement de niveau de liquide est B, alors la plage que vous définissez est -A ~ BA
Reply #32017-02-10
Si vous êtes un profane, ne faites pas de travail sur instrument. Les deuxième et troisième étages sont également à moitié cuits. Comment peut-il n’y avoir aucune exigence d’emplacement pour l’émetteur ? Le transmetteur est généralement installé sous la double bride, et d'autres positions peuvent être considérées comme incorrectes.
Reply #42017-02-10
De nombreux transmetteurs de jauge de niveau à double bride de notre société sont installés en position médiane ! Il peut être utilisé pendant de nombreuses années !
Reply #52017-02-10
Ce que dit le deuxième étage est fondamentalement correct, mais la position d'installation de la tête du compteur n'a rien à voir avec le fluide dans le réservoir, mais est liée à la pression à l'intérieur de la vanne. S'il s'agit d'une pression positive, il est recommandé d'installer la tête du compteur entre les brides supérieure et inférieure.; S'il y a une pression négative élevée dans le réservoir, la tête du compteur doit être installée sous la bride inférieure, sinon cela provoquera un écart important dans l'indication du compteur et endommagera facilement le transmetteur de pression différentielle.
Reply #62017-02-10
Généralement, une pression positive est installée entre les brides et une pression négative élevée est généralement installée sous la bride inférieure.
Reply #72017-02-10
Les résultats de calcul des deux positions sont les mêmes. L'exigence claire d'Eja est inférieure à celle du côté haute pression. Celui de Honeywell peut être plus bas au milieu. La principale considération est la direction de la force du boîtier à membrane.
Reply #82017-02-11
Je suis un nouvel étudiant et je veux apprendre quelque chose de nouveau !
Reply #92017-02-11
Si vous dites cela, commencez par vous gifler deux fois dans la bouche. La première claque est celle du manque de qualité. La deuxième gifle est celle du fait de ne pas comprendre et de blâmer les autres. Jauge de niveau de liquide à double bride, vous vous prenez pour un tube de force, vous ne trouvez pas que c'est une gifle ?
Reply #102017-02-13
Je dis que tu es à moitié con parce que je te méprise. Les doubles brides nécessitent généralement que le transmetteur soit plus bas que l'ouverture des deux brides afin d'éviter d'endommager le diaphragme. Je vous le dis avec de bonnes intentions, mais je suis ignorant.
Reply #112017-02-13
L'installation peut être utilisée, mais elle peut provoquer une pression inverse sur la membrane et endommager la membrane.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.