1. Existe-t-il une relation entre la position d'installation du transmetteur de pression différentielle à double bride (tube capillaire rempli d'huile de silicone) et l'ampleur de la migration ? Certains disent que oui, d’autres disent que non. 2. De plus, quand doit-on faire la migration, et quand faut-il installer le réservoir vide avec une jauge de niveau à double bride ? Lors du déplacement, la valve de pied d'instrument de la bride est-elle ouverte ou fermée ? 3. Le côté basse pression de la double bride d'un certain équipement se trouve sur le corps du tuyau et le côté haute pression se trouve sur le tuyau de sortie au bas du tuyau. La migration de cet équipement est-elle différente de la situation normale dans laquelle les côtés haute et basse pression se trouvent sur l'équipement ?
1. La quantité de migration du transmetteur de pression différentielle à double bride est la pression 2 générée par l'huile de silicone avec la différence de hauteur entre les deux brides. La bride peut être déplacée une fois installée et la valve de base de l'instrument est ouverte (état de fonctionnement) 3. La migration est uniquement liée à la différence de hauteur entre les deux brides, et non à l'emplacement.
Le degré de migration du transmetteur de niveau de liquide à double bride n'a rien à voir avec la position d'installation du transmetteur. Il doit subir une migration négative. La quantité de migration négative est égale au produit de la distance entre les brides supérieure et inférieure et la densité du liquide dans le tube capillaire (noter l'unité de l'unité).
Après avoir travaillé dessus pendant si longtemps et publié tant de messages, vous n’avez toujours pas compris ? Voyant l'affiche originale confuse, j'ai trouvé ça drôle.
Je pense qu'une fois le réservoir vide installé, il suffit de déplacer la plage vers la sortie à 0.
Procurez-vous un communicateur portable et modifiez la plage de mesure. Par exemple, la plage de mesure de votre compteur est de 0 à 5. Une fois le réservoir vide installé, il affiche -0,5 en raison de la gravité. Changez ensuite le communicateur portable en -0,5-4,5.
1. Cela n'a rien à voir avec la position d'installation. Cela a quelque chose à voir avec la distance entre le capillaire sur la surface de votre bride et la tête du compteur.
2. La plupart des transmetteurs de niveau de liquide doivent être déplacés, à moins que la tête de votre compteur ne soit installée à la même hauteur que le port de pression positive. Lorsque le réservoir est vide, ouvrez la vanne racine, ouvrez la vanne de vidange du groupe à trois vannes ou du groupe à cinq vannes, puis migrez.
Dans la production industrielle, il est souvent nécessaire de mesurer et d'ajuster le niveau de liquide de certains équipements (tels que les caisses, les cuves et les cuves). Il existe de nombreux instruments pour mesurer le niveau de liquide. Pour de nombreux milieux liquides spéciaux (tels que le milieu est corrosif ou contient des particules de cristal, a une viscosité élevée et est facile à solidifier, etc.), afin de résoudre le problème de la corrosion ou du blocage du tuyau de pression, un transmetteur de pression différentielle à double bride peut être utilisé pour la mesure du niveau de liquide. Dans cet article, Changhui Instruments partage l'installation du transmetteur de pression différentielle à double bride, le calcul de la migration du point zéro du transmetteur de pression différentielle à double bride et la méthode de calcul de la plage du transmetteur de pression différentielle à double bride, et résume la méthode de calcul et d'étalonnage du transmetteur de pression différentielle à double bride. http://yunrun.com.cn/upload/201707/25/201707250002521032.png Comme le montre la figure 1, le boîtier à membrane métallique en tant qu'élément sensible est rempli de liquide d'étanchéité (généralement de l'huile de silicone) comme fluide de transmission de pression à travers un système fermé composé d'un tube capillaire blindé et d'une chambre de mesure. Afin de rendre les tubes capillaires durables, ils sont protégés par des tuyaux métalliques à l'extérieur. original: yunrun.com.cn/tech/1465.html 1. Installation et calcul d'un transmetteur de pression différentielle à double bride pour la mesure du niveau de liquide. Le transmetteur de pression différentielle à double bride peut être installé à n’importe quelle hauteur et position. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés dans des situations de vide (les fabricants de transmetteurs de pression différentielle à double bride qui travaillent dans des situations de vide effectuent généralement un traitement spécial, mais ils sont toujours très faciles à endommager. Pour les raisons, veuillez vous référer à l'article « Pourquoi les transmetteurs de niveau de liquide à double bride ne sont pas utiles pour mesurer le niveau de pression négative ») ne peut pas être plus haut que la ligne horizontale de la bride de la chambre basse pression. Lors de la mesure du niveau de liquide, les transmetteurs à double bride sont généralement utilisés dans des récipients scellés. La bride de la chambre basse pression est utilisée pour éliminer l'influence des changements de pression (ou de vide) dans le récipient, et la bride de la chambre haute pression est utilisée pour mesurer le niveau de liquide du liquide dans le récipient. Si le transmetteur de pression différentielle à double bride est utilisé dans un récipient ouvert, la bride de la chambre haute pression doit être connectée à la bride inférieure du récipient, tandis que la bride de la chambre basse pression doit être placée dans l'atmosphère et maintenue à la même hauteur que la bride de la chambre haute pression. ①Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du récipient ouvert. A. Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du récipient ouvert, et le centre de la bride de la chambre basse pression du transmetteur de pression différentielle à double bride et le centre de la bride inférieure du récipient ouvert sont sur la même ligne horizontale, comme le montre la figure 2.: Figure 2 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale de la bride inférieure du conteneur ouvert (le centre de la bride de la chambre basse pression du transmetteur et la bride inférieure du conteneur ouvert sont sur la même ligne horizontale). Supposons que la densité du milieu mesuré est ρ1 (unité : kg/m3) et que H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; La plage de mesure du transmetteur de pression différentielle à double bride est alors L=H×ρ1 ; Le montant de migration positive du point zéro est A=h1×ρ1 ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus bas, la différence de pression statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P1=h1×ρ1=A ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus élevé, la pression différentielle statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P2=(H+h1)×ρ1=H×ρ1+h1×ρ1=H×ρ1+A ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=h1×ρ1~H×ρ1+h1×ρ1=A~H×ρ1, ce qui correspond à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride étant de 4 à 20 mA. B. Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du récipient ouvert, et la bride de la chambre basse pression du transmetteur de pression différentielle à double bride est inférieure à la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du récipient ouvert, comme le montre la figure 3.: Figure 3 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du conteneur ouvert (la bride de la chambre basse pression du transmetteur est plus basse que la ligne centrale de la bride inférieure du conteneur ouvert). Supposons que la densité du fluide mesuré est ρ1 (unité : kg/m3), que la densité du liquide de remplissage dans le tube capillaire du transmetteur de pression différentielle à double bride est ρ2 (unité : kg/m3) et que H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; h2 est la hauteur entre la bride de la chambre basse pression et la bride inférieure du récipient ouvert (unité : m), alors la plage de mesure du transmetteur de pression différentielle à double bride est L=H×ρ1 ; Le montant de la migration du point zéro (migration positive) est A=h1×ρ1+h2×ρ2 ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus bas, la différence de pression statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P1=h1×ρ1+h2×ρ2=A ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus élevé, la pression différentielle statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P2=(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=H×ρ1+A ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=h1×ρ1+h2×ρ2~(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=A~H×ρ1+A, correspondant à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride est de 4 à 20 mA. ②Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride inférieure du récipient ouvert. A. Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du récipient ouvert, et la bride de la chambre basse pression du transmetteur de pression différentielle à double bride est plus haute que la ligne horizontale centrale de la bride inférieure du récipient ouvert, comme le montre la figure 4.: Afin d'éviter la zone morte du transmetteur de pression différentielle à double bride pendant le processus de mesure, h1×ρ1≥h2×ρ2 doit être effectué, sinon la plage de mesure réelle sera plus petite que la plage de test du transmetteur. Figure 4 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride inférieure du conteneur ouvert (la bride de la chambre basse pression du transmetteur est plus haute que la ligne horizontale de la bride inférieure du conteneur ouvert). Supposons que la densité du fluide mesuré est ρ1 (unité : kg/m3), que la densité du liquide de remplissage dans le tube capillaire du transmetteur de pression différentielle à double bride est ρ2 (unité : kg/m3) et que H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; h2 est la hauteur entre la bride de la chambre basse pression et la bride inférieure du récipient ouvert (unité : m), donc la plage de mesure du transmetteur de pression différentielle à double bride est L=H×ρ1 ; Le montant de la migration du point zéro est A=h1×ρ1-h2×ρ2 ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus bas, la différence de pression statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P1=A=h1×ρ1-h2×ρ2=A ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus élevé, la pression différentielle statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P2=(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=H×ρ1+A ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=h1×ρ1-h2×ρ2~(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=A~H×ρ1+A, ce qui correspond à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride étant de 4 à 20 mA. B. Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale du centre de la bride inférieure du récipient ouvert, et la bride de la chambre basse pression du transmetteur de pression différentielle à double bride se trouve sur la même ligne horizontale que le centre de la bride inférieure du récipient ouvert, comme le montre la figure 5.: Figure 5 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride inférieure du conteneur ouvert (le centre de la bride de la chambre basse pression du transmetteur et la bride inférieure du conteneur ouvert sont sur la même ligne horizontale). Supposons que la densité du fluide mesuré est ρ1 (unité : kg/m3), la densité du fluide de remplissage dans le tube capillaire du transmetteur de pression différentielle à double bride est ρ2 (unité : kg/m3) et H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; h2 est la hauteur entre la bride de la chambre basse pression et la bride inférieure du récipient ouvert (unité : m), alors la plage de mesure du transmetteur de pression différentielle à double bride est L=H×ρ1 ; Montant de migration du point zéro (migration positive) A=h1×ρ1 ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=h1×ρ1~(H+h1)×ρ1=A~H×ρ1+A, ce qui correspond à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride étant de 4 à 20 mA. ③Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale de la bride inférieure du récipient fermé, comme le montre la figure 6. La bride de la chambre haute pression est connectée à la bride inférieure du récipient fermé et la bride de la chambre basse pression est connectée à la bride haut de gamme du récipient fermé. Figure 6 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé sous la ligne horizontale de la bride inférieure du conteneur scellé. On suppose que la densité du fluide mesuré est ρ1 (unité : kg/m3), la densité du liquide de remplissage dans le tube capillaire du transmetteur de pression différentielle à double bride est ρ2 (unité : kg/m3) et H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; h2 est la hauteur entre la bride de la chambre basse pression et la bride inférieure du récipient ouvert (unité : m), h3 est la hauteur entre la bride haut de gamme et le centre de la bride inférieure du récipient fermé, donc la plage du transmetteur de pression différentielle à double bride est L=H×ρ1 ; Le montant de la migration du point zéro est A=h1×ρ1-h3×ρ2 ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus bas, la différence de pression statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P1=h1×ρ1-h3×ρ2=A ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus élevé, la pression différentielle statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P2=H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=H×ρ1+A ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=h1×ρ1-h3×ρ2~H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=A~H×ρ1+A, correspondant à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride est de 4 à 20 mA. ④Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride inférieure du récipient fermé, comme le montre la figure 7. La bride de la chambre haute pression est connectée à la bride haut de gamme du récipient fermé et la bride de la chambre basse pression est connectée à la bride inférieure du récipient fermé. Afin d'éviter la zone morte du transmetteur de pression différentielle à double bride pendant le processus de mesure, h1×ρ1≥h2×ρ2 doit être satisfait. Figure 7 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride inférieure du conteneur fermé. Supposons que la densité du fluide mesuré est ρ1 (unité : kg/m3), que la densité du liquide de remplissage dans le tube capillaire du transmetteur de pression différentielle à double bride est ρ2 (unité : kg/m3) et que H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; h2 est la hauteur entre la bride de la chambre basse pression et la bride inférieure du récipient ouvert (unité : m), h3 est la hauteur entre la bride haut de gamme et le centre de la bride inférieure du récipient fermé, donc la plage du transmetteur de pression différentielle à double bride est L=H×ρ1 ; Le montant de la migration du point zéro est A=(h1×ρ1-h2×ρ2)-(h3-h2)×ρ2=h1×ρ1-h3×ρ2 ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus bas, la différence de pression statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P1=(h1×ρ1-h2×ρ2)-(h3-h2)×ρ2=A ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus élevé, la pression différentielle statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P2=-(h3-h2)×ρ2=H×ρ1+A ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A, ce qui correspond à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride étant de 4 à 20 mA. ⑤Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride haut de gamme du récipient fermé, comme le montre la figure 8. La bride de la chambre haute pression est connectée à la bride inférieure du récipient fermé, et la bride de la chambre basse pression est connectée à la bride haut de gamme du récipient fermé, mais le corps du transmetteur est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride haut de gamme du récipient fermé. Figure 8 Le transmetteur de pression différentielle à double bride est installé au-dessus de la ligne horizontale de la bride haut de gamme du conteneur fermé. Supposons que la densité du fluide mesuré est ρ1 (unité : kg/m3), que la densité du liquide de remplissage dans le tube capillaire du transmetteur de pression différentielle à double bride est ρ2 (unité : kg/m3) et que H est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et le niveau de liquide mesuré le plus élevé (unité : m). ; h1 est la hauteur entre le niveau de liquide mesuré le plus bas et la ligne médiane de la bride inférieure du récipient (unité : m) ; h2 est la hauteur entre la bride de la chambre basse pression et la bride inférieure du récipient ouvert (unité : m), h3 est la hauteur entre le centre de la bride haut de gamme et la bride inférieure du récipient fermé, h4 est la hauteur entre la ligne médiane des chambres à pression positive et négative du transmetteur et la ligne médiane de la bride haut de gamme du conteneur, h5 est la hauteur entre la ligne médiane des chambres à pression positive et négative du transmetteur et la ligne médiane de la bride bas de gamme. du conteneur, donc la plage du transmetteur de pression différentielle à double bride est L=H×ρ1 ; Le montant de la migration du point zéro est A=h1×ρ1-(h5-h4)×ρ2 ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus bas, la différence de pression statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P1=h1×ρ1-(h5-h4)×ρ2=A ; Lors de la mesure du niveau de liquide le plus élevé, la pression différentielle statique équivalente agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride est △P2=(h1+H)×ρ1-(h5-h4)×ρ2=H×ρ1+A ; La plage d'inspection du transmetteur de pression différentielle à double bride est △P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A, ce qui correspond à la sortie du transmetteur de pression différentielle à double bride étant de 4 à 20 mA. Pour les situations ci-dessus, si les positions d'installation des brides des chambres haute et basse pression du transmetteur sont interchangées, la même analyse et le même calcul peuvent être effectués, sauf que la migration du point zéro passe d'une migration positive à une migration négative. 2. "Méthode de vérification du calcul" du transmetteur de pression différentielle à double bride Lors de l'utilisation d'un transmetteur de pression différentielle à double bride pour mesurer le niveau de liquide, étant donné que la densité du liquide dans le tube capillaire blindé du transmetteur et la densité du liquide mesuré sont connues, tant que la position et la forme d'installation du transmetteur et la plage de mesure (H) du liquide mesuré sont déterminées et que les données d'installation du transmetteur (h1, h2, h3, h4, h5) sont mesurées avec précision, la double méthode peut être facilement analysé et calculé. La plage de mesure (L) du transmetteur de pression différentielle bleu, la quantité de migration du point zéro (A), la différence de pression statique équivalente (△P1 et △P2) agissant sur le transmetteur de pression différentielle à double bride lors de la mesure des niveaux de liquide minimum et maximum, puis, placez les brides de la chambre de pression positive et négative du transmetteur de pression différentielle à double bride à la même hauteur pour vérification. La plage d'inspection est △P=△P1~△P2, ce qui correspond à la sortie de l'émetteur étant de 4 à 20 mA. De cette manière, le transmetteur de pression différentielle calibré à double bride est installé sur le conteneur selon les besoins, et le niveau de liquide dans le conteneur peut être mesuré avec précision.
La distance entre le capillaire sur la surface de la bride et la tête du compteur n'est-elle pas la position d'installation ? Le montant de la migration n'a rien à voir avec la position d'installation. Elle est uniquement liée à la distance entre les deux brides. Généralement, il peut être effacé ou migré directement après l'installation.