Un maximum de 8 modules IO peuvent être accrochés dans un rack Siemens 300PLC. Combien de modules IO peuvent être accrochés dans chaque rack via les IM153-1 et IM153-2 de l'ET200M. Le dernier IM153-2 peut prendre en charge 12 modules d'E/S, mais il n'a été vu que dans le système redondant PCS7. Je ne sais pas comment cela fonctionne dans le système 300PLC. Des experts peuvent-ils m'aider avec la réponse ?
Reply #22017-02-16
Si c'est via IM360+IM361 ou IM365, chaque rack dispose de 8 modules IO. S'il s'agit d'un IM153 avec plaque de base, chaque rack peut toujours contenir jusqu'à 8 modules IO. Je me souviens que dans la configuration matérielle, les modules IO peuvent toujours être insérés dans les emplacements 4 à 11. Les PCS7 sont tous des S7-400H, n'est-ce pas ?
Reply #32017-02-17
En d’autres termes, peu importe ce que IM153. Tant qu'il s'agit d'un 300CPU, il ne peut avoir que 8 modules IO, n'est-ce pas ? ?
Reply #42017-02-17
J'ai lu en ligne que le dernier IM153-2 pouvait en supporter 12, mais je ne l'ai jamais vu. Généralement, IM153-1 est utilisé dans 300 systèmes et 8 modules IO sont connectés.
Reply #52017-02-17
IM153-2 peut monter jusqu'à 12 blocs. Il a été vérifié sur place et son utilisation ne pose aucun problème.
Reply #62017-02-18
300plc peut-il également être connecté à 12 ? Y a-t-il des exigences pour le processeur ? ?
Reply #72017-02-19
Non, celui utilisé sur place est le 300. Tant que votre rack peut l'accueillir, 12 est limité à 153-2 et -1 est limité à 8.
Reply #82017-02-19
Un expert engagé dans le service sur site des API depuis plus de dix ans a déclaré que tant que votre configuration peut être intégrée, elle peut être utilisée de cette manière. Vous pouvez l'essayer dans la configuration matérielle.
Reply #92017-02-20
Cela signifie que le premier rack avec un CPU ne peut contenir que 8 modules d'E/S, et que les autres racks peuvent contenir 12 modules d'E/S à condition qu'il s'agisse du dernier 153-2, quel que soit le modèle de 300CPU. Droite,,,
Reply #102017-02-21
Vérifiez le matériel pour voir s'il peut être configuré. Il y en a généralement 8
Reply #112017-02-23
Le manuel indique clairement que l'IM153-2 prend en charge jusqu'à 12 modules d'E/S et ne spécifie pas de CPU spécifique. Par conséquent, si vous pouvez le configurer dans la configuration matérielle, il sera certainement utilisable sur site, car ceux que nous utilisons sur site sont essentiellement des 314, et les autres sont fondamentalement inutiles, donc ça devrait aller.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.