Demandez conseil à Dieu ! Problème de capteur Bentley !

2017-02-19View Original

Thread Content

Quelle est la différence entre le capteur de déplacement Bentley et le capteur de vibrations ? Comment déterminer si le capteur est correctement installé lors du remplacement et de l'installation ? ? Le capteur de déplacement peut mesurer une tension de -10 V, comment juger le capteur de vibration ? ? Je n'ai jamais eu de contact avec Bentley. . S'il vous plaît, donnez-moi la réponse !
Reply #22017-02-19
Les capteurs et proximiteurs de déplacement et de vibration sont courants. La différence réside dans la configuration du logiciel. La vibration radiale détecte les valeurs crête-crête et le déplacement axial détecte les valeurs de tension.
Reply #32017-02-20
Pouvez-vous être plus précis ? Comment doit-il être testé spécifiquement ?
Reply #42017-02-21
Le capteur de vibration peut également détecter -10DC. Lorsque l'arbre rotatif est dans un état stationnaire, l'écart correspondant à -8~-10VDC est d'environ 55 mils. C'est dans cette position que la sonde de vibration est installée - les points gauche et droit de cette tension ne sont pas protégés. L'objectif principal de l'exigence de -10 V CC est de faire fonctionner la sonde au milieu du segment linéaire.
Reply #52017-02-21
Est-ce la même chose qu'un capteur de déplacement ? ? ?
Reply #62017-02-22
Les sondes de vibration et de déplacement sont en réalité les mêmes. Le capteur de vibrations peut être installé avec -10V lorsque le rotor est à l'arrêt. Lors de l'installation du déplacement, le professionnel de l'équipement doit confirmer la position du rotor, qu'il soit en position médiane, sur la surface de travail ou sur la surface non travaillante. S'il est en position médiane, il peut être réglé à -10 V CC pour l'installation. Dans d'autres positions, des calculs basés sur le modèle du capteur sont nécessaires pour déterminer l'installation de la sonde de déplacement.
Reply #72018-07-13
C'est assez compliqué. Il est préférable de lire le manuel de Betley.
Reply #82018-07-13
Lors de l'installation du déplacement, il est préférable de demander à un installateur professionnel de déterminer d'abord la déviation maximale de l'arbre, puis de conduire l'arbre en position médiane et de l'installer en fonction de la valeur affichée par le DCS. En cas de déplacement, mesurez la tension directement à l'avant du capteur. Généralement, pour une sonde ayant réussi l'étalonnage, la valeur de la tension est comprise entre -9 et -10V.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.