Concernant le problème de la mesure du débit de vapeur avec un cône en V associé à un transmetteur de pression différentielle

2017-02-19View Original

Thread Content

La limite supérieure définie pour ce point numérique sur le DCS est de 36,3 kpa et la limite inférieure est de 0. La plage de pression différentielle indiquée dans le livre de calcul du cône en V est de 9,8 kpa. Le problème est maintenant qu'après avoir réglé cette plage dans le transmetteur, le débit affiché sur le DCS n'est que supérieur à dix t/h. Cette valeur est évidemment très différente du débit de vapeur envoyé par le thermoélectrique. La question que je veux poser maintenant est de savoir comment garantir que la valeur mesurée est exacte ?
Reply #22017-02-19
Le débitmètre à cône en V n'est pas un dispositif d'étranglement standard et nécessite un véritable étalonnage du débit, sinon il sera difficile de garantir la précision des mesures. Les débitmètres à cône en V étaient relativement populaires il y a plus de dix ans, mais ils semblent s'être refroidis ces dernières années.
Reply #32017-02-19
C’était très populaire au début des années 2000 et maintenant je n’ose plus l’utiliser.
Reply #42017-02-19
La racine carrée de la pression différentielle doit être utilisée pour correspondre au débit. Ce débitmètre n'est qu'un instrument de détection à trois niveaux. Il convient à la détection et au contrôle des processus, mais ne convient pas à la mesure et au règlement. Si une mesure est réellement nécessaire, des mesures de compensation de température et de pression doivent être installées.
Reply #52017-02-20
La pression différentielle doit être au carré pour correspondre au débit. Soit le transmetteur de pression différentielle est utilisé pour prescrire, soit le DCS est utilisé pour prescrire. ; De plus, la mesure du débit de vapeur nécessite une compensation de température et de pression.
Reply #62017-02-20
Alors, compte tenu de la situation actuelle de l'installation, quelle plage faut-il régler sur la pression différentielle pour s'en rapprocher ?
Reply #72017-02-20
La plage de réglage du transformateur de pression différentielle dépend du choix du cône en V de l'élément d'étranglement primaire et sa taille est déterminée par les spécifications. Bien que la portée de l'émetteur puisse être plus grande, sa précision ne peut pas être garantie et cela n'a aucun sens si elle est plus grande. ,
Reply #82017-02-21
Donc, si nous voulons refléter le débit plus près de la situation actuelle de l'installation, cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de plage appropriée à définir dans la variable différentielle ?
Reply #92017-02-21
La plage de pression différentielle indiquée dans le livre de calcul du cône en V est de 9,8 kPa. Il devrait y avoir une colonne indiquant le débit maximum en tonnes. Définissez 9,8 kpa comme plage de mesure dans la transmission et définissez le débit maximum en tonnes dans la plage DCS. Tant que les conditions de travail ne s'écartent pas beaucoup de la valeur de conception, la valeur mesurée ne sera pas très différente. Les fabricants de débitmètres à cône en V classiques simulent généralement les conditions de travail de conception pour l'étalonnage lorsqu'ils quittent l'usine.
Reply #102017-03-07
Ce message a été modifié pour la dernière fois par cqdfwy le 7/3/2017 à 16h02. Comme l'a dit « Sikong Zhaixing » au 7ème étage : « La plage de réglage du transmetteur de pression différentielle dépend de la sélection du cône en V de l'élément d'étranglement primaire, et sa taille est déterminée par les spécifications. L'auteur doit noter que la plage de réglage de l'émetteur n'est pas une synthèse. Même si vous déterminez le point d'écoulement actuel, une fois que les conditions de production et le débit changeront, il sera à nouveau inexact, vous devez donc toujours suivre les spécifications. De plus, il ne faut pas oublier de régler la plage correcte pour l'émetteur. La plage définie sur le DCS doit également correspondre correctement. Par exemple, « la plage de pression différentielle indiquée dans le livre de calcul du cône en V est de 9,8 kpa », la plage de réglage du transmetteur est de 9,8 kpa et la plage définie sur le DCS (s'il s'agit d'une valeur de pression différentielle) doit également être de 9,8 kpa et non de 36,3 kpa. Bien entendu, si la mesure doit être plus précise, une technologie de compensation et d’étalonnage de température et de pression est effectivement nécessaire pour aider.
Reply #112017-03-12
Dessinez des carrés des deux côtés de l'émetteur ou du DCS, mais vous ne pouvez choisir qu'un seul endroit à dessiner.
Reply #122017-04-08
Les débitmètres non standard tels que le V-cône ne peuvent pas être utilisés pour les mesures commerciales.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.